发表人:folefo 发表时间:2020/3/30 15:28:00  

 

 本栏论题: 导致富士变频器发生过电流故障的四种原因  [588]

    变频器显示OC1,OC2,OC3故障代码,这是富士变频器维修中最常见的故障之一,这三种故障代码表示变频器加速中过电流,减速中过电流和恒速中过电流,导致富士变频器维修过电流故障的原因有以下几种:
    1、加速时间过短,这是变频器维修过电流故障中最常见的原因之一。依据不同的负载情况我们相应的调整加减速时间,就能解决过电流故障。
    2、富士变频器的大功率晶体管的损坏也可能引起OC故障报警,富士变频器的大功率晶体管随着半导体技术的发展经过了几次换代,从早期的用于G2(P2),G5(P5),G7(P7)系列的GTR模块,到G9(P9)系列的IGBT模块,直到现在使用的IPM模块,无论从封装技术还是保护性能,都有了很大的提高,高耐压、大电流、高频、低耗、静音、多保护功能已成为大功率晶体管模块的发展趋势。富士变频器的大功率晶体管模块的损坏主要可能有以下几种原因造成:①输出负载发生短路;②负载过大,大电流持续出现;③负载波动很大,导致浪涌电流过大,都可能引起OC报警,损坏功率模块。http://www.cncswx.com
    3、驱动电路的大功率晶体管出现损坏也是导致富士变频器维修过流报警的一个原因。富士G7S,G9S型号变频器分别使用了PC922,PC923两种光耦作为驱动电路的核心部分,由于内置放大电路,线路设计简单,被富士变频器在内的多家变频器厂家广泛使用。驱动电路出现损坏的常见故障表现形式是缺相、三相输出电压不平衡。
    4、富士变频器的检测电路出现损坏也会导致变频器显示OC报警,检测电流的霍耳传感器由于受温度,湿度等环境因数的影响,在变频器工作时很容易发生飘移,导致变频器OC报警。