发表人:索雷工业 发表时间:2020/11/13 15:07:00  

 

 本栏论题: 什么原因导致变压器漏油?怎么处理?  [454]

    关键词:变压器漏油,变压器漏油原因,变压器漏油处理
    变压器漏油是变压器工作中最常遇到的问题之一,变压器漏油问题会产生很多危害。变压器漏油会使变压器内油位降低,同时可能引起油位低告警,更严重的还有可能还会使变电器内部处在裸露空气中,影响整个变压器的绝缘,导致绝缘击穿、烧坏设备,甚至可能会导致爆炸。另外,变压器漏油还使变压器油部分暴露在空气中,久而久之,暴露在空气中的油会引起变压器油的劣化,影响设备健康。所以,弄清变压器漏油原因并且采取行之有效的处理措施显得尤为重要。
    什么原因导致变压器漏油?
    1.变压器密封胶老化,开裂,变形:变压器渗漏多发生在连接处,而95%以上主要是由密封胶件引起的。密封胶件质量的好坏主要取决于它的耐油性能,耐油性能较差的老化速度就较快,特别是在高温下其老化速度就更快,极易引起密封件老化、龟裂,变质、变形,以至失效,造成变压器漏油。
    2.变压器橡胶密封失效和焊缝开裂。
    3.安装不当:法兰连接处不平,安装时密封垫四周不能均匀受力,人为造成密封垫四周螺栓非均匀受力;法兰接头变形错位,使密封垫一侧受力偏大,一侧受力偏小,受力偏小的一侧密封垫因压缩量不足就容易引起渗漏。还有一点就是密封垫安装时,其压缩量不足或过大,压缩量不足时,变压器运行温度升高油变稀,造成变压器漏油,压缩量偏大,密封垫变形严重,老化加速使用寿命缩短。
    4.变压器的制造质量:变压器在制造过程中,油箱焊点多、焊缝长、焊接难、焊接材料、焊接规范、工艺、技术等都会影响焊接质量,造成气孔、砂眼、虚焊、脱焊现象从而使变压器漏油。
    5.板式蝶阀质量欠佳:变压器另外一个经常发生渗漏的部位在板式蝶阀处,较早前生产的变压器,使用的普通板式蝶阀连接面比较粗糙、单薄,单层密封,极易引起变压器漏油。
    6.在运输和施工过程中零部件发生碰撞以及不正确吊装运输,造成部件撞伤变形、焊口开焊、出现裂纹等,引起渗漏。
    变压器漏油问题怎么处理?
    某企业变压器的蝶阀密封由于长期老化,造成蝶阀部位漏油严重,该企业采用索雷碳纳米聚合物材料技术进行治理。首先治理材料具有良好的粘结性能、耐油性、抗老化性能,不仅可以有效解决变压器漏油问题,还可以大大延长设备的使用寿命。其次该技术可实现在线治理,低压区不用停机即可进行治理,高压区需要停机治理,无需放油带压即可操作。并且该技术技术不需要专门的工具,治理过程简单易操作,为企业节省大量人力、物力、财力。
    更多内容可到索雷工业官网上了解。

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳