变压器渗漏油会影响变压器外观质量,影响设备治理,对环境也是一种污染,而且还会使变压器从密封状态变为非密封状态,从而导致水分进入,影响变压器安全稳定运行,甚至停运。因而变压器漏油现象一定要引起我们的高度重视,并对发现问题进行仔细分析,以及正确处理,保证设备安全运行。
下面来看一个案例:变压器蝶阀渗漏油的案例介绍与治理图片
某电力公司220KV余变电站,1#主变由乌克兰扎巴诺日变压器厂生产制造,冷却方式为强迫油循环风冷。该变压器蝶阀密封由于长期老化,造成变压器蝶阀渗漏油严重,形成滴漏,企业做了一个接油盘接油,并且带病运行对油品质量造成影响,也污染了环境。不利于变压器的安全管理和安全运行。
简述一下变压器蝶阀渗漏油的现场操作步骤
1、清理渗漏部位的油污,打磨渗漏部位周围,使之露出金属原色;
2、清理干净,表面处理后要求干净、干燥、坚实、粗糙;
3、调和索雷碳纳米聚合物材料 SD2240,将小范围的渗漏部位封堵,直至无渗漏为止;
4、利用阀门作为引流,调和索雷碳纳米聚合物材料 SD7111C,将其它部位封堵,材料固化;
5、材料固化后,关闭阀门,调和 SD7111C 材料将阀门等全部覆盖,材料固化,修复完毕。、
为什么针对变压器渗漏油问题要高度重视,变压器渗漏油的危害如下:
1、变压器渗漏油现象不仅严重影响外观,而且会因变压器需停运排除渗漏而造成经济损失。若变压器地面基础上油迹较多时,还可能成为引发火灾的隐患。
2、渗漏油会严重干扰运行维护人员对变压器储油柜内的密封状况和油位计指示的正确性监视和判断。
3、因渗漏而使油位降低后,可能使带电接头、开关等处在无油绝缘的状况下运行,从而可能导致击穿、短路、烧损,甚至引起设备爆炸。
4、变压器渗漏油后,会使全密封变压器丧失密封状态,易使油纸绝缘遭受外界的空气、水分的入侵而使绝缘性能降低,加速绝缘的老化,影响变压器的安全、可靠运行。
5、此外,当储油柜顶部放气塞、套管导电头等部位出现密封损坏,或者储油柜顶部及其联管存在砂眼时,因部位较高,即使可能不会出现渗漏油现象,但可能进入雨水、潮气,导致绝缘性能变坏,甚至造成绝缘击穿、绕组烧毁事故。