发表人:yb1518 发表时间:2021/7/8 17:37:00  

 

 本栏论题: 电磁流量计故障原因  [838]

    电磁流量计安装不正确产生的故障
      电磁流量计传感器安装位置不正确引起的故障,流量传感器后无背压,液体迳直排入大气,形成其测量管内非满管;装在自上向下流的垂直管道上,可能出现排空等。
    外界环境干扰产生的故障
      管道杂散外界电流干扰,空间电磁波干扰,大电机磁场干扰等,管道杂散电流干扰通常采取良好单独接地保护可获得满意测量,但如遇管道有强杂散电流不一定能克服,须采取流量传感器与管道缘绝的措施。空间电磁波干扰一般经信号电缆引入,通常采用单层或多层屏蔽予以保护,但也曾遇到屏蔽保护还不能克服。
    流体特性影响
      气泡大到流过电极遮盖整个电极表面,使电极信号回路瞬时断开,输出信号将产生更大波动。低频矩形波激磁电磁流量计测量液体中含有固体超过一定含量时将产生浆液噪声,输出信号亦会有一定程度波动。两种或两种以上液体作管道混合工艺时,若两种液体电导率有差异,在混合未均匀前即进入流量传感器进行流量测量,输出信号亦会产生波动。电极材质与被测介质选配不善,产生钝化或氧化等化学作用,电极表面形成绝缘膜,以及电化学和极化现象等,均会妨碍正常测量。更多资料请登陆公司网站http://www.yb1518.com查阅!
   