发表人:13307111202  发表时间:2022/3/4 10:33:00  

 

 本栏论题: DDLS 508 120.3 L的诊断和故障排除  [308]

    控制面板中的LED指示灯将为您提示可能的警告或错误(见第章3.3.1"控制面板中的显示和控制元件")·借助这些LED显示·您可以确定原因并进行故障排除措施◎
    DDLS 508 120.3 L的诊断和故障排除
   
    1.LED PWR显示-原因和措施
   
    电源
    关闭
    无供电电压
    请检查电源电压·
    硬件故障
    联系劳易测客服(见第章9"服务和支持")·
   
    红色闪烁
    环境温度太高
    采取措施降低环境温度·
    已出现警告信息︰
    温度警告
   
    红色
    长亮
    设备错误
    联系劳易测客服(见第章9"服务和支持")·
   
    2.
    LED
    颜色
    状态
    可能的原因
    措施
    TMP
    桔黄色
    长亮
    指定区域的工作温度超过或低
    检查环境温度·
    于高5C·
    ·采取措施降低环境温度·
    红色长亮
    指定区域的工作温度超过或低
    检查环境温度·
    于5°C以上·
    ·采取措施降低环境温度·
   
    3.
    表7.3:
    LED LSR显示-原因和措施
    LED
    颜色
    状态
    可能的原因
    措施
    LSR
    桔黄色
    长亮
    发射器激光二极管的使用寿命
    联系劳易测客服(见第章9"服务和支
    即将结束·
    持")·
    寄送设备以更换激光二极管·
    桔黄色
    闪烁
    激光监控检测到激光传输电流
    联系劳易测客服(见第章9"服务和支
    过高·且发射器已禁用·
    持")·
    注意
    数据传输一直保持激活﹐直到由于激光功率降低而没有信号质量(SIGNALQUALITY )显示存在·
   
    表7.4:
    LED OLK显示-原因和措施
    LED
    颜色
    状态
    可能的原因
    措施
    OLK
    矣闭
    无光学数据连接︰
    ·清洁光学窗口
    ·光学窗口脏污
    ·排除雪·雨·雾等环境影响·
    。对准不足
    ·检查设备的调整(见第章6.2"微
    。超出范围
    调")·
    。环境影响(雪·雨·雾)
    ·检查设备的F3/F4频率分配·
    。设备频率分配错误
    ·取消发射器禁用·
    ·发射器已禁用
    ·第二个设备的发射器已禁用
   
    表7.5:
    LED ERL显示-原因和措施
    LED
    颜色
    状态
    可能的原因
    措施
    ERL
    桔黄色
    长亮
    第二台设备上的链路错误︰
    检查第二台设备上的以太网电缆连
    ·第二台设备的以太网电缆连接上
    接·
    的链路丢失·
    减少原因信号质量(SIGNAL
    ·信号质量(SIGNAL QUALITY ) -
    QUALITY)检查:
    第二台设备上的显示器没有绿色
    。设备的调整
    和橙色LED·
    ·清洁光学窗口·
    ·排除雪·雨·雾等环境影响·。激光二极管:使用寿命结束
    检查LED LSR·
    红色
    长亮
    第一台设备上的链路错误∶
    检查第一台设备上的以太网电缆连
    。第以台设备的以太网电缆连接上
    接·
    的链路丢失·
    减少原因信号质量(SIGNAL
    ·信号质量(SIGNAL QUALITY ) -
    QUALITY )检查:
    第一台设备上的显示器没有绿色
    ·设备的调整·
    和橙色LED ·
    ·清洁光学窗口·
    。排除雪·雨·雾等环境影响··激光二极管∶使用寿命结束检查LED LSR·
   
    表7.6:
    LINK 和LINK/ACT的 LED显示–原因和措施
    LED
    颜色
    状态
    可能的原因
    措施
    LINK
    尖闭
    与所连接设备之间无电缆连接·
    检查以太网电缆连接·
    LINK/
    ACT
   
   
   
   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳