发表人:minirain 发表时间:2023/2/7 8:43:00  

 

 本栏论题: Intouch网络应用程序设置步骤  [769]

    当我们有多个操作站时,每次修改组态画面,可以只从一台主站上修改,然后通知其它从站即可完成所有操作站画面的更新,从而省去一台一台去复制的麻烦,特别实用于那些间隔距离较远的操作站。下面是设置步骤:
    1、设置主站:共享主站的Intouch工作目录
    2、设置从站:
    1)映射Intouch共享目录为驱动器
    2)进入IDE,搜索应用程序添加新项目,找映射的驱动器工作目录。
    3)配置该项目,创建本地工作目录。从节点属性里指定本地工作目录,选中允许网络应用程序、将更改加载到Viewer
    4)文件菜单->WindowViewer,等待系统自动从共享目录复制文件到本地工作目录
    5)手动复制共享目录中的文件到本地工作目录,并覆盖所有文件。这是因为主站的变量报警限值不会自动传入从站。后经测试,变量报警限值存放在retentiv.a文件中。
    3、每次主站修改完组态画面,用菜单【特别->通知客户端】完成给其它从站的分发。

以下是关于《Intouch网络应用程序设置步骤》论题的回复(共2篇)

回复人:minirain 

 回复时间:2023/2/7 8:49:00

支持(140) | 反对(227)

 

    不知为什么,主站的变量报警限值不会自动传入从站。变量报警限值存放在retentiv.a文件中,每次【通知客户端】,Intouch不发送该文件到从站。我用的是Intouch10.1,不知道别的版本是不是这样。

回复人:15935515762 

 回复时间:2023/2/14 10:52:00

支持(138) | 反对(164)

 

    学习学习,感谢分享