    高压的额定操作顺序,一般标示为o-0.3s-co-180s-co,或co-15s co。o代表一次分闸操作,co代表一次合闸操作后立即紧跟一次分闸操作。0.3s是投入自动重合闸时断路器的无电流间隔时间,180s或15s为不投入自动重合闸的断路器连续操作之间的时间间隔(也称强送电时间)。断路器允许的无电流间隔时间取决于第一次开断后,断路器恢复熄弧能力所需要的时间。如果间隔时间太小,当断路器重合后再次分闸时,尚未恢复其熄弧能力,则断路器在第二次分闸时的开断能力就要下降。