发表人:MISUMI米 发表时间:2023/8/7 16:52:00  

 

 本栏论题: 【漏电保护器的安装方法详解】- 米思米机械设备知识分享  [172]

    
   
    漏电保护装置即漏电保护器,是指在一定条件下被保护电路中的漏电电流达到预定值时,能自动断开电路或发出报警信号的装置。它是漏电保护开关、漏电断路器、漏电继电器、漏电报警器及移动式漏电插座的总称。
   
    一、漏电保护器的安装方法
    1、安装场所
    1)新、改、扩建工程和重大工程项目使用的各类低压用电设备、插座以及现有的用电设施和用电设备,对触电、防火要求较高的场所和触电危险性大的用电设备,均应安装漏电保护装置。
    2)对新制造的低压配电柜(箱、屏)、操作台、试验台及机床、起重机械、各种传动机械等机电设备的动力配电箱,应优先采用带漏电保护的电气设备。
    3)建筑施工场所、临时线路的用电设备、除III类外的手持电动工具和移动式生活用电器,以及其它移动式用电设备,必须安装漏电保护装置。
    4)潮湿、高温、金属占有比例大及其它导电良好的场所,其用电设备必须安装独立的漏电保护装置。
   
    2、安装位置
    漏电保护器https://www.misumi.com.cn/seojingtai/loudianbaohukaiguan.html在用电线路里的位置,除了装在电气设备内部的情况,原则上须装设在分配电盘的电源侧或分配电盘内。安装在电源进户处时,可装在电度表或总闸刀的后面,安装前应先断开电源。
   
    3、安装方向
    漏电保护装置一般安装在相对垂直的竖向或横向上,应注意具有过电流脱扣特性的接地、过载兼短路保护的电磁式漏电保护装置,会随着安装角度的不同而影响其产品性能。
   
    4、安装接线
    1)电源进线应接在漏电保护装置的上方,即外壳标有“电源”或“进线”的一方;出线应接在下方,即标有“负载”或“出线”的一方。
    2)对于单相三极和三相四极产品,中性线要连接在产品指定极上。
    3)在电源、负载线路连接的端子处,连接必须紧固可靠。
   
    5、安装方法
    1)通有工作电流的导线包括工作零线在内,均应通过漏电保护器的零序电流互感器。但必须注意的是工作零线必须采用绝缘导线,并且不能兼作保护零线,否则将会引起误动作。
    2)使用漏电保护装置后,被保护设备的金属外壳仍应采用保护接地或保护接零,以确保安全。浏览米思米官网https://www.misumi.com.cn/学习更多电工知识
   