发表人:匿名 发表时间:2001/12/28 19:36:00  

 

 本栏论题: 关于电源的闪掉的问题?  [21868]

    在工厂中,都是两路电源,一路掉电,另一路切上,风机水泵也会闪落,如何解决。
   
   
   
   
   

以下是关于《关于电源的闪掉的问题?》论题的回复(共32篇,分3页显示)

 共3页  第1页   末页   下一页   

回复人:zhumeihao 

 回复时间:2006/11/7 19:43:00

支持(1377) | 反对(1760)

 

    回复:关于电源的闪掉的问题?

    假如说并个电容能起到瞬间的续流作用,但是由于电容的容量过小,放电时间小于闪断时间。一般接触器外挂阻容回路并不能起到理想作用。所以说我认为还是控制回路加一个UPS实用一点。如有好的方法还请高手指点一二。
   

回复人:gd2_yyy 

 回复时间:2006/11/6 11:38:00

支持(1336) | 反对(1497)

 

    回复:关于电源的闪掉的问题?

    所谓“闪落”,一般是指系统电压突然大幅降低或消失,瞬间又恢复的非正常现象,这种现象的特点是时间非常短促,但却往往造成一些用电回路中靠自保持节点维持吸合状态的磁力启动器(接触器)断电,须靠人工重新操作才能恢复设备运转。最经济有效的解决办法是:在磁力启动器线圈的两端并联一套阻容吸收装置,既能在“闪落”时由电容器维持线圈的短时续流,又能对线圈进行有效的过电压保护,效果非常好!

回复人:alphy 

 回复时间:2004/2/24 21:06:00

支持(1315) | 反对(1525)

 

    回复:最好加大容量ups,这是最彻底的解决方法,没钱,就双电源切换吧

    没钱,就双电源切换吧

回复人:匿名 

 回复时间:2001/12/28 19:38:00

支持(1334) | 反对(1310)

 

    回复:加个小UPS可以说是个小创举,但切换后多台电机群起动的电流问题,考虑了吗!

    
   
   
   

回复人:匿名 

 回复时间:2001/12/28 19:37:00

支持(1356) | 反对(1460)

 

    回复:有钱加个大UPS(含主电路、控制电路),没钱在控制电路上加个小UPS!搞定!

    有钱加个大UPS(含主电路、控制电路),没钱在控制电路上加个小UPS!搞定!
   
   
   

回复人:luming 

 回复时间:2002/7/31 1:48:00

支持(1331) | 反对(1306)

 

    回复:在控制电路上加ups是不现实的,因为不可能做到控制电路的统一,特别是在老设备改造上

    
   
   
   

回复人:匿名 

 回复时间:2001/12/28 19:39:00

支持(1260) | 反对(2654)

 

    回复:加个小UPS,不如加个电容,经济实惠!

    加个小UPS,不如加个电容,经济实惠!
   
   
   

回复人:liuminghui 

 回复时间:2005/5/24 11:19:00

支持(1363) | 反对(1484)

 

    回复:你说得好像胡说八道!

    如果加电容就能解决问题。你真行!

回复人:匿名 

 回复时间:2001/12/28 19:39:00

支持(1242) | 反对(1220)

 

    回复:妙!真妙!!!

    
   
   
   

回复人:匿名 

 回复时间:2001/12/28 19:40:00

支持(1149) | 反对(1287)

 

    回复:妙!真妙!!!就是没解决闪掉群起电流过大的问题?

    
   
   

回复人:匿名 

 回复时间:2001/12/28 19:41:00

支持(1317) | 反对(1482)

 

    回复:瞬间闪切,由于惯性,不可能有大电流的出现!

    你所说的情况,是一路掉点,另一路没有瞬时切换上,此时电机停下来后,又重新启动时会出现大的电流。这种情况出现的可能很小。
   
   
   
   
   
   

回复人:匿名 

 回复时间:2001/12/28 19:42:00

支持(1157) | 反对(1198)

 

    回复:如果两路电源都出现问题,无法瞬间切换,如何办???

    
   
   
   

回复人:hebobohe 

 回复时间:2007/3/18 17:23:00

支持(1270) | 反对(1279)

 

    回复:如果两路电源都出现问题,无法瞬间切换,如何办???

    在控制电路上加个UPS,可以解决电源闪掉的问题.

回复人:匿名 

 回复时间:2001/12/28 19:42:00

支持(1154) | 反对(1583)

 

    回复:你的工厂关门算了,用买UPS和群启动设备的钱,不如好好把你们工厂的配电系统搞好!

    你的工厂关门算了,用买UPS和群启动设备的钱,不如好好把你们工厂的配电系统搞好!
   
   
   

回复人:jiaju 

 回复时间:2003/2/28 21:42:00

支持(1246) | 反对(1148)

 

    回复:有理!!!

    有理!!!

 共3页  第1页   末页   页次: 1  2  3      下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳