供电半径power supply radius 变电站供电半径指该站到其供电的最远负荷点之间的直线距离,一般用于变电站规划选址。
10kV及以下线路供电半径指电源点到其供电的最远负荷之间的线路长度,一般用于控制线路电压降。
低压供电半径指从配电变压器到最远负荷点的线路的距离,而不是空间距离。
城区中压线路供电半径不宜大于3公里,近郊不宜大于6公里。因电网条件不能满足供电半径要求时,应采取保证客户端电压质量的技术措施。
0.4千伏线路供电半径在市区不宜大于300米。近郊地区不宜大于500米。接户线长度不宜超过20米,不能满足时应采取保证客户端电压质量的技术措施 。
供电半径是电气竖井设置的位置及数量最重要的参数。250米为低压的供电半径,考虑50米的室内配电线路,取200米为低压的供电半径,当超过250米时,每100米加大一级电缆。低压配电半径200米左右指的是变电所(二次为380伏)的供电半径,楼内竖井一般以800平方左右设一个,末端箱的配电半径一般30~50米 。
供电半径取决于以下2个因素的影响:
1、电压等级(电压等级越高,供电半径相对较大)
2、用户终端密集度(即:电力负载越多,供电半径越小)
同种电压等级输电中,电压跌落情况小,那么供电半径就大。
相比较来说:在同能负载情况下,10kV的供电半径要比6kV的供电半径大。
在统一电压等级下,城市或工业区的供电半径要比郊区的供电半径小。
三相供电时,铜线和铝线的最大合理供电半径计算公式(J为经济电流密度):
Lst=1.79×85×11.65/j=1773/jm
Lsl=1.79×50×11.65/j=1042/jm
单相供电时,铜线和铝线最大合理供电半径计算公式如下。
Ldt=4.55×14×13.91/j=885/jm(11)
Ldl=4.55×8.3×13.91/j=525/jm(12)
选定经济截面后,其最大合理供电半径,三相都大于0.5km,单相基本为三四百米,因此单纯规定不大于0.5km,对于三相来说是“精力过剩”,对单相来说则“力不从心” 。
|