注册名:

密码:

个人注册

企业注册

商务申请

商务管理平台

企业管理平台

个人管理平台

我的工控博客

中国工控网www.chinakong.com

首页 | 新闻中心 | 工控论坛 | 经验视点 | 工控商务 | 电气手册 | 工控博客 | 招聘求职 | 网上调查 | 企业中心 | 供求信息 | 资料中心 | 工控书店

所在位置:工控论坛 -- 工业电源论坛 -- 变压器专题论坛

中国工控网搜索:

 企业中心论坛热点 更多
 登陆:密码:  注册  密码

搜索:

发表人:taikai 发表时间:2023/9/14 14:47:00  

 

 本栏论题: 变压器的供电半径  [660]

    供电半径power supply radius 变电站供电半径指该站到其供电的最远负荷点之间的直线距离,一般用于变电站规划选址。
   
    10kV及以下线路供电半径指电源点到其供电的最远负荷之间的线路长度,一般用于控制线路电压降。
   
    低压供电半径指从配电变压器到最远负荷点的线路的距离,而不是空间距离。
    城区中压线路供电半径不宜大于3公里,近郊不宜大于6公里。因电网条件不能满足供电半径要求时,应采取保证客户端电压质量的技术措施。
   
    0.4千伏线路供电半径在市区不宜大于300米。近郊地区不宜大于500米。接户线长度不宜超过20米,不能满足时应采取保证客户端电压质量的技术措施 。
   
    供电半径是电气竖井设置的位置及数量最重要的参数。250米为低压的供电半径,考虑50米的室内配电线路,取200米为低压的供电半径,当超过250米时,每100米加大一级电缆。低压配电半径200米左右指的是变电所(二次为380伏)的供电半径,楼内竖井一般以800平方左右设一个,末端箱的配电半径一般30~50米 。
   
    供电半径取决于以下2个因素的影响:
    1、电压等级(电压等级越高,供电半径相对较大)
    2、用户终端密集度(即:电力负载越多,供电半径越小)
   
    同种电压等级输电中,电压跌落情况小,那么供电半径就大。
    相比较来说:在同能负载情况下,10kV的供电半径要比6kV的供电半径大。
    在统一电压等级下,城市或工业区的供电半径要比郊区的供电半径小。
    三相供电时,铜线和铝线的最大合理供电半径计算公式(J为经济电流密度):
    Lst=1.79×85×11.65/j=1773/jm
    Lsl=1.79×50×11.65/j=1042/jm
    单相供电时,铜线和铝线最大合理供电半径计算公式如下。
    Ldt=4.55×14×13.91/j=885/jm(11)
    Ldl=4.55×8.3×13.91/j=525/jm(12)
    选定经济截面后,其最大合理供电半径,三相都大于0.5km,单相基本为三四百米,因此单纯规定不大于0.5km,对于三相来说是“精力过剩”,对单相来说则“力不从心” 。
   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳