注册名:

密码:

个人注册

企业注册

商务申请

商务管理平台

企业管理平台

个人管理平台

我的工控博客

中国工控网www.chinakong.com

首页 | 新闻中心 | 工控论坛 | 经验视点 | 工控商务 | 电气手册 | 工控博客 | 招聘求职 | 网上调查 | 企业中心 | 供求信息 | 资料中心 | 工控书店

所在位置:工控论坛 -- 低压电器论坛 -- 低压电器论坛(非专题)

中国工控网搜索:

 自动化企业招聘

更多..

 登陆:密码:  注册  密码

搜索:

发表人:正泰电气 发表时间:2024/1/29 9:25:00  

 

 本栏论题: 断路器三段保护和四段保护的区别  [503]

    1、低压断路器的三段保护是指:
   
    过载长延时保护、短路短延时保护、瞬时动作保护;
   
    2、低压断路器的四段保护是指:
   
    长延时保护、短延时保护、瞬时保护、接地故障保护。
   
    三段式过流保护是把速断、限时速断及过流三种过电流保护综合在一起的电流保护,其区别为:
   
    1.速断保护:电流定值很大,一般为额定电流8~10倍,无延时出口跳闸
    2.限时速断:电流定值较大,一般为额定电流5~7倍,短延时出口跳闸
    3.过流:电流定值较小,一般为额定电流2~3倍,较长延时出口跳闸
   
    部分保护中还添加零序、负序、正序过流反时限保护,其动作方式为:故障电流值越大,动作时限延时越短。
   
    高压厂用电系统中还会有复压过流保护,其动作方式为:电压值低于整定值,电流值高于整定值出口。
   
    三段式零序电流保护的构成及其作用范围是什么?
   
    三段式零序电流保护一般由无时限零序电流速断保护(Ⅰ段)、带时限零序电流速断保护(Ⅱ段)和零序过电流保护(Ⅲ段)相互配合构成整套保护。其构成和保护范围与三段式电流保护类似。主要区别是测量元件接在零序电流滤过器的出口。同样也能加装方向元件构成零序方向电流保护,用于复杂电网。
   
    三段式电流保护简单介绍
   
    1.瞬时电流速断保护(简称:速断保护,又称:电流I段)只能保护本线路的首端部分;规程规定:最小保护范围不应小于线路全长的15%—20%;速断保护就是依靠采取保护装置一次侧动作电流大于保护范围外短路时的最大短路电流而获得选择性的一种电流保护。
    2.带时限电流速断保护(简称:限时速断保护,又称:电流II段)能保护线路全长,但下一条线路某些地方短路时不能起后备保护作用;限时速断保护其动作电流是按与相邻线路电流速断的动作电流相配合来选择的,因此称为限时速断保护。
    3.定时限过流保护(简称:过流保护,又称:电流III段)虽然能保护本线路和下一条线路全长,但动作时间比较长。过电流保护就是反应被保护设备电流值增大且当其超过某一设定值而动作的保护。
    说明:
    1.为了保证对全线路实现迅速、可靠和有选择性的保护,可以将上述三种保护组合在一起构成三段式电流保护。三段式电流保护广泛用于35KV及以下电网中作为相间短路的保护。
    2.本条线路保护选择:速断+限时速断(或过流)即可保护其全长。
    定值整定原则:
    1. 速断:取“被保护线路末端短路时的最大短路电流”的(1.2-1.3)倍。
    2. 限时速断:取下一线路速断动作值的1.15-1.25倍,延时时间为:下一线路速断固有的动作时间再加上Δt。
    3. 过流:Idz=Kk×Ifh.max/Kf
    其中:Kk可靠系数,取1.15-1.25;Kf:返回系数。
    Ifh.max为最大负荷电流;
    在确定最大负荷时,一定要考虑变压器的启动电流(电动机在启动时间内过流保护是闭锁的,所以不考虑电动机的)。
    过流整定时间必须按阶梯原则选择,两个相邻保护的动作时限应相差一个时间阶段Δt。Δt的大小于断路器的跳闸时间有关,在考虑一定裕度后,一般选0.5-0.6s。
    三段式电流的方向保护
    对于由多种电源组成的复杂网络,简单的三段式电流保护按照上述的延时特性就不能满足系统运行的要求,如所示的双侧电源网络:
   

以下是关于《断路器三段保护和四段保护的区别》论题的回复(共1篇)

回复人:正泰电气 

 回复时间:2024/1/29 9:27:00

支持(124) | 反对(80)

 

    一段,二段,三段电流保护
   
    就是一条输电线路,装了三套电流保护,三套电流保护的动作电流和动作时间整定值不同。
   
    电流一段:动作电流整定值最大,动作时间通常为0秒,故称“速断保护”,主要用于应对本条线路较近距离的短路故障。
   
    电流二段:动作电流整定值较小,动作时间通常为0.5秒,又称“过流保护”,主要用于应对本条线路末端短路故障并作为下一段线路故障的后备保护。
   
    电流三段:动作电流整定值最小(仅比额定电流大20%-50%),动作时间最长(1秒以上),又称“过负荷保护”,主要用于应对本条线路的超载,并作为下一段线路过电流的后备保护。
   
    如此,三套电流保护各司其责。反过来,根据哪一套保护动作,就可以判断发生了什么故障以及故障大致的位置。
   
    电流保护的段数根据整定配合的需要而设为了三段。
   
    对于仅反应于电流增大而瞬时动作的电流保护,称为瞬时电流速断保护,亦即电流一段保护。它是按照躲过被保护原件末端的最大短路电流整定,不能保护线路全长,不能最为主保护。
   
    在电流一段的基础上增加一段新的保护,用来切除本线路瞬时电流速断保护范围以外的故障,同时也能作为瞬时电流速断保护的后备,这就是限时电流速断保护,亦即电流二段保护,它是按照躲过下级各相邻元件瞬时电流速断最小保护范围末端的最大短路电流整定。
   
    有别于电流速断,过电流保护通常是指其启动电流按躲过最大负荷电流整定的一种保护装置,也是多段式电流保护的最后一段,成为定时限过电流保护,亦即电流三段保护。按照躲过最大负荷电流整定。它在正常运行时不应该起动,而在系统发生故障时能反应于电流的增大而动作,在一般情况下它不仅能够保护本线路的全长,而且也能保护相邻线路的全长,以起到远后备保护的作用。

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳