跑变电站的老师傅都知道,GIS气体绝缘开关设备这东西,雷击不怕,操作过电压也不怕,就怕一个事儿——漏气。
尤其是那六氟化硫,无色无味,漏了你都不知道。等气压报警了,事儿就大了。变电站GIS堵漏这活儿,说大不大,说小不小,但真摊上了,谁头疼谁知道。
前段时间去华北一个变电站,就碰上了这么一档子事。
110kV站里,两个地方漏得让人头疼
现场情况是这样的:
一个在断路器底下,罐体结合面那圈,周长两米三,漏了四处。
另一个更折腾,在主变那边的隔离刀闸气室法兰盘上,一圈十六个螺栓,缝缝里漏了六处。
运维的老哥说,之前不是没补过,用过别的材料,撑了一阵又不行了。
气压掉一点补一点,补了又掉,像补自行车胎一样,来回折腾。
我心想,这得整点不一样的才行。
但说真的,动手之前,最累的活儿不是堵,是清。
最累的活,在动手之前
很多人以为堵漏就是把新材料糊上去就完事了。不是的。最费力气的,恰恰是把之前堵过的材料全部清掉。
那天和马工在现场,角磨机、手锤齐上阵,把之前残留的材料一层层打掉,一直磨到看见金属本身的亮色
为啥要这么狠?
旧材料和新材料不是一家的,互相不亲,留着就是个隐患。不打干净,新料粘不牢,过几个月还得漏。这道理跟刮墙皮一样,老底子不铲干净,新腻子刷再厚也得掉。
两种材料,一快一稳
清理完了,开始动真格的。
这次用的是一种碳纳米聚合物材料,有意思的是,现场用了两种型号来回倒腾。
一种是快速固化型,特点就一个字——快。调好了得赶紧往漏点上按,手不能松,得一直摁着等它变硬。这东西就是用来“抢时间”的,气体往外顶,它往里堵,谁能撑住谁赢。
另一种是加强型,性格不一样,它慢,但粘得结实,固化以后硬邦邦的。等快速型把漏点按住之后,再用它来做外层加固,相当于给伤口先止血再包扎。
螺栓的处理更有意思。马工把材料灌进一个小杯子里,然后把螺栓像泡饼干一样慢慢旋进去,让每个螺栓变成一个独立密封的小单元。
我当时问:为什么不直接把材料涂在螺栓外面?
他说:涂外面只是糊一层皮,气体顺着螺纹照样跑。泡进去,是从里到外封住,完全两个概念。
这话一听,就知道是跑过很多现场的人。
堵没堵住,仪器说了算
材料都弄完了,看着挺厚实。但心里还是悬着的,毕竟六氟化硫这东西肉眼看不见。
测漏的环节最紧张。
先是泡沫水,一层层抹上去,瞪着眼找有没有新泡泡。
然后是六氟化硫检测仪,报警数值归零才算数。
最后上成像仪,那个屏幕上要是飘出白烟一样的影像,就说明还有气在跑。
三道关过了,屏幕上干干净净,报警仪一动不动。马工这才松了口气,说:行了,上漆吧。
那一刻的感觉,有点像考试交卷后看到成绩合格的心情。
回想起来,就几个死理儿
说起来,那天收工的时候,夕阳打在变电站的铁架子上,金灿灿的。我蹲在那看了会儿刚修复完的法兰盘,心想,这事儿其实没啥玄乎的,就几个死理儿:
旧的不清干净,新的粘不住;漏气不能只糊表面,尤其是螺栓,气是顺着螺纹跑的,得从里头封;材料要分层用,先止漏再加固;还有,三道检测一道别省,泡沫水、检测仪、成像仪,差一个都不踏实。
电力这行就是这样,小事做好了,大事才不会有。
一个漏点不起眼,九个十个呢?
|