发表人:索雷小鱼 发表时间:2026/6/11 16:50:00  

 

 本栏论题: 110KV 主变散热器蝶阀渗漏不用放油?索雷在线堵漏工艺实测  [4]

    
    威海文登热电厂 #1 主变蝶阀渗漏治理全过程分享
    在热电厂运行过程中,110KV 主变蝶阀渗漏是困扰很多运维人员的共性难题。尤其是服役超过 20 年的老式变压器,受长期热胀冷缩影响,蝶阀密封件极易老化失效,不仅造成变压器油浪费,还存在安全隐患。传统修复方法需要放油停机、拆解更换蝶阀,不仅耗时耗力,还会严重影响企业正常生产。
   
    近日,我们在威海市文登热电厂完成了 #1 主变西南侧散热器下端蝶阀渗漏治理项目,采用索雷 SD7111C 变压器渗漏治理技术,全程无需放油停机,仅用 1.5 天就完成了修复并通过企业验收。本文将完整分享本次施工的全流程与关键经验,为有同类问题的企业提供参考。
    一、项目背景:老式主变蝶阀渗漏的典型痛点
    本次治理的设备为威海市文登热电厂 #1 110KV 主变压器,型号 SFS7-50000/110,由青岛变压器厂 1996 年 9 月生产,已连续运行近 30 年,正常运行温度 40-50℃。渗漏部位为西南侧散热器下端蝶阀,渗漏原因正是多年运行中热胀冷缩导致的密封失效。
    企业运维人员反映,该蝶阀冬天漏的厉害点,夏天漏的比较小,虽然夏季渗漏不明显,但冬季气温降低后渗漏量会显著增加,长期存在安全风险。企业此前曾考虑过传统更换蝶阀的方案,但需要停机 3-5 天,将主变内数十吨变压器油全部放出,不仅施工成本高,还会影响电厂的正常供电,因此一直未实施。
   
    本次合作中,企业还提出了额外需求:安排运维人员全程跟随学习施工流程,后续企业内部其他类似渗漏点将自行采购材料修复。
    二、索雷 SD7111C 在线堵漏施工全流程
    本次施工严格遵循索雷标准化工艺,针对主变散热器蝶阀漏油的特点优化了操作步骤,全程在线进行,未影响主变正常运行。
    1. 前期准备与安全管控
    施工前需完成两级安全培训及动火票办理,这是变压器区域施工的必备环节。我们提前将工具登记并搬运至现场,准备了直磨机、旋转锉、角磨机、无水乙醇、油灰刀等工具,以及索雷 SD7111C 碳纳米聚合物材料、玻璃丝布和用于包裹螺栓的塑料杯。
    2. 表面预处理(关键步骤)
    ●先用加力杆对蝶阀的 8 颗连接螺栓进行复紧,初步减小渗漏间隙;
   
    ●用干净抹布彻底擦除蝶阀表面的油污,确保无残留;
    ●对蝶阀整个外端面及两端螺栓处进行打磨粗糙处理,其中螺栓孔周围空间狭小,无法使用角磨机,需用直磨机配合旋转锉精细打磨,保证后续材料的附着力;
    ●对于过长的螺栓,无法用塑料杯完整包裹,用割片将多余部分割除至合适长度;
    ●最后用无水乙醇反复清洗打磨后的表面,晾干备用。
    3. 结合缝填充与材料涂覆
    本次治理的难点在于蝶阀中间结合缝较大,材料直接填充容易流失。我们采用了针对性的处理方法:
    ●用油灰刀将卫生纸沿结合缝一圈填充密实,有效阻挡材料向内渗漏;
    ●分多次调和索雷 SD7111C 材料(每次调和半组,避免材料提前固化浪费),用黄刮板用力按压均匀涂在蝶阀四周;
   
    ●裁剪合适尺寸的玻璃丝布,用 SD7111C 浸透后压在外端一圈,共涂覆三层玻璃丝布,玻璃丝布的好处是处理下侧时可以将材料包裹在基体上而减少流坠;
   
    ●将调和好的 SD7111C 密实填充在小塑料杯中,按压在螺栓上完全包裹住螺栓,重点检查塑料杯与基体的结合面,确保无气泡和缺料情况。
    4. 固化与验收
    待材料初步固化后,检查表面是否有流坠和气孔,对不平整的地方进行打磨,再均匀涂覆一层 SD7111C。材料完全固化后,对修复部位进行全面检查,确认无任何渗漏痕迹,企业生技科电修专工现场验收通过。
   
    三、本次施工的关键经验与注意事项
    1、材料选择要根据渗漏程度调整:本次施工时正值夏季,蝶阀渗漏不明显,因此用卫生纸塞满结合缝后直接使用 SD7111C 包裹即可。如果是冬季渗漏严重的情况,建议先使用索雷 SD2240 止漏材料,再用 SD7111C 进行加强密封。
    2、螺栓包裹是防渗漏的关键细节:很多变压器蝶阀螺栓孔堵漏失败的原因就是螺栓周围密封不到位。使用塑料杯包裹螺栓可以形成完整的密封腔,有效防止螺栓根部渗漏,操作简单且效果显著。
    3、材料涂覆要薄而均匀:分多次调和材料、分层涂覆玻璃丝布,既能避免材料流坠,又能保证密封层的强度。涂覆过程中要随时检查有无气孔,发现后及时用材料填补。
   
    4、工艺简单易上手,适合企业自施工:本次施工中,企业安排的监护人员全程跟随学习,已基本掌握了施工流程。索雷技术无需复杂设备,企业运维人员经过简单培训即可自行修复类似渗漏点,大幅降低后续维护成本。
    四、传统修复 vs 索雷在线堵漏对比
   
    五、总结
    本次威海文登热电厂 #1 主变蝶阀渗漏治理项目的成功,再次验证了索雷碳纳米聚合物材料技术在变压器蝶阀在线堵漏领域的优势。该技术不仅解决了老式变压器蝶阀渗漏的难题,还为企业提供了一种低成本、高效率的设备维护方案。
   
    索雷 SD7111C 材料适用于各类电压等级变压器的蝶阀、法兰、油箱、散热器等部位的渗漏治理,无论是夏季轻微渗漏还是冬季严重渗漏,都能提供可靠的密封效果。如果您的企业也遇到110KV 主变蝶阀渗漏修复等设备问题,不妨试试索雷技术,无需停机放油,快速解决渗漏难题。

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳