焦化企业的湿式煤气柜承担煤气储存、稳压的关键作用,一旦发生煤气柜泄漏,尤其水封线焊缝位置出现腐蚀渗漏,不仅造成煤气介质逸散,还会形成重大安全隐患。很多设备管理人员在处理湿式煤气柜焊缝腐蚀泄漏时,会遇到很现实的难题:煤气属于易燃易爆介质,动火审批复杂,生产线又很难长时间停机置换,急需一套可落地的煤气柜渗漏治理手段。
湿式煤气柜泄漏高发位置集中在中罩水封结合部位、焊缝区域。 煤气介质内含有 H₂S、CO₂,溶于水槽的水里面形成酸性水膜,会对钢板产生化学腐蚀;同时水槽水线位置会形成电位差,产生电化学腐蚀。焊缝本身存在焊接应力,热影响区金相组织发生变化,耐蚀性能下降;加上气柜运行过程钟罩持续升降,交变应力不断作用,原本只有 3mm 薄钢板焊缝位置,慢慢出现腐蚀坑洞、裂纹,最终形成泄漏点。不少企业只简单做表面封堵,没有针对腐蚀工况做处理,用不了多久就会再次发生渗漏。
真正到现场处置的时候,运维人员会面临多重现实制约。
第一,动火焊接维修,需要停机、柜内煤气彻底置换,整套流程周期长,焦化连续化生产会承受很高停产损失;同时柜体钢板仅 3mm,现场焊接很容易焊穿;焊接带来的热应力,还会造成焊缝周边区域后续再次腐蚀开裂;而且煤气区域属于高危环境,特殊动火作业审批流程繁琐,紧急泄漏场景很难快速实施。
第二,采用普通密封胶、防爆泥临时封堵,只能做到短期止漏。现场存在硫化氢酸性介质侵蚀,加上气柜钟罩往复升降带来震动,普通封堵材料容易脱层开裂,反复漏点复发,治标不治本。
面对煤气柜薄板焊缝腐蚀泄漏、现场不便停机动火这类工况,索雷碳纳米聚合物材料渗漏治理工艺,是可以评估选择的一种在线治理手段。
整套工艺不需要动火作业,不用对柜体钢板焊接加热;针对漏点先使用快固材料止住介质外泄,再做结构加强防护层。材料具备耐硫化氢、耐酸性水介质腐蚀性能,可以适配气柜升降交变震动工况;现场打磨清理漏点及周边基体之后,调和材料分层施工,实现漏点治理。
山东某焦化企业就出现过典型湿式煤气柜泄漏故障,可以作为同行参考。 企业在对煤气柜柜体外包防腐作业的时候,发现中罩水封结合部位多处发生焊缝腐蚀泄漏;工况常温,工作压力 3000pa,柜体钢板厚度 3mm,漏点形式为焊缝腐蚀、腐蚀裂纹与坑洞。前期企业找过多家维修单位处理,泄漏问题没有得到有效解决,安全隐患持续存在。
索雷技术人员到达现场之后,先确认漏点位置以及介质工况;对渗漏点以及周边 30mm 范围打磨,打磨露出金属基体,清除油漆、浮锈附着物;使用无水乙醇清洗处理表面;调和 SD2240 快固材料止住泄漏;之后调和 SD711H 材料完全覆盖底层材料,压实完成固化。整套现场治理作业用时 6 小时,漏点彻底消除,消除安全隐患。
现场运维人员高频关心的几个问题
Q:煤气柜泄漏,是不是所有漏点都适合这套不动火在线治理工艺?
A:索雷这套渗漏治理工艺,只适合钢板基体尚有足够强度,以焊缝腐蚀裂纹、小坑洞类漏点为主的工况;如果柜体钢板大面积腐蚀减薄、板材已经失去结构强度,则必须停机评估更换板材,不能只依靠表面封堵。
Q:材料耐硫化氢、酸性水吗,治理之后会不会再次漏?
A:材料本身适配煤气柜硫化氢、二氧化碳酸性水的腐蚀工况,但后期依然要做好煤气柜防腐与巡检维护;如果基体持续被介质严重腐蚀,依然有产生新漏点的可能性;项目完工之后会持续跟踪设备运行情况。
Q:在线治理施工,对于现场安全方面有什么要求?
A:即便采用不动火材料治理,煤气柜泄漏现场依然属于高危区域,作业全程必须严格落实煤气检测、通风、安全监护等安全管理规范,不能简化安全流程。
总而言之,湿式煤气柜焊缝腐蚀泄漏,做煤气柜渗漏治理,不能只追求简单把漏点糊住。
动火焊接、临时封堵、在线材料治理各有自己适配的工况;要综合评估停产代价、动火安全风险、钢板基体腐蚀状态。当现场不具备停机动火条件,钢板基体尚有强度的前提下,可以了解索雷碳纳米聚合物材料渗漏治理方案,结合焦化车间现场实际工况综合判断,最大限度消除设备安全隐患。
|