    1 用西门子的s7 314 plc 模拟输入温度 在plc中怎么转化 使它直接可以在触摸屏上显示啊 需要什么算法啊
    2 用ge的gpproface的触摸屏 为什么一将它和西门子 s7 314的plc连接,plc的i0.1到i0.7的输入端的信号就没有输入了
   
    帮个忙了

以下是关于《plc和触摸屏的问题? 各位大虾帮个忙》论题的回复(共4篇)

回复人:zst_76 

 回复时间:2004/2/12 10:21:00

支持(493) | 反对(454)

 

    回复:回复

    1、一般触摸屏都应该有工程量转换功能,只要设置上下限就可以了。如果没有,可在PLC程序中将模拟输入温度转换成温度显示。查处PLC模拟量上下限如0-20000,温度上下限如0-100 ,两个成正比关系。就能算出。0+AI/(20000-0)*(100-0)。
    2、可能两者通讯状态或标始位,为I0.1-I0.7。你可能要改动PLC地址配置,将该地址空出。

回复人:hrli916 

 回复时间:2007/12/8 23:57:00

支持(532) | 反对(411)

 

    上面的兄弟说得没有错,用工程转换就可以了。

回复人:rainly520 

 回复时间:2012/2/20 23:14:00

支持(537) | 反对(550)

 

    还不会..

回复人:lsb22 

 回复时间:2013/6/4 17:32:00

支持(427) | 反对(363)

 

    学习!