注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·软PLC和PLC的区别在哪里
·求助:PLC控制直流电机双闭环的I/O设置和基本思路
·PLC源型、漏型结构
·PLC I/O端的接线应用中应注意的问题
·PLC隔离用继电器隔离好,还是固态继电器好
·怎样检查一张SIMATIC存储卡(SMC)有非一致性或者是格式错误?如何修复?
·准备购屏,不知道如何测试触摸屏有坏点,请教
·西门子OPC-PC配置
更多..
刘宝新先生工控博客
技术员
·在自动化工程设计中需要PLC选型,你首选什么品牌?
·三菱系列PLC中,你最多使用的是哪个系列?
·2013年最具影响力的工业自动化品牌?
·西门子系列PLC中,你最多使用的是哪个系列?
·针对可靠性和产品性能指标,你信任和选用的国产PLC品牌?
·提高玻璃窑使用寿命的措施有哪些?
·玻璃熔窑安装中的几个技术问题
·PLC可编程控制器的两大软件组成部分
·火焰温度与氧浓度的关系图
·横火焰浮法玻璃窑炉剖面示意图
·CGC-CASTING压铸机远程数据采集及信息管理系统
·用懒惰来形容现在的自己最合适不过
·关于两线制电流信号与四线制电流信号
·GE Fanuc在南京钢铁集团炼铁新厂的应用
·变频器工作原理
·模糊控制—概况和基础
·PLC在球面轴承外滚道超精机中的应用
·一种PLC控制组态软件功能分析及其应用举例
·油田集散控制系统中上位计算机与PLC的串行通讯
·PLC在集散控制系统中的作用及其发展趋势
诚聘:电气工程师(软件编程)
求职:软件编程(中专、技术主管)
求职:部门主管(中技、工程师)
求职:电气维护(中专、技师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
PLC论坛(非专题)分类
全部论题
PLC基础
PLC I/O接线
PLC编程
PLC网络通信
PLC应用
请问该变频器应用矢量控制时是否要改变外部接线,以及该变频器闭环控制的响应时间是多少毫秒?
以下是关于《求助--关于日立J300-055F》论题的回复(共8篇)
回复时间:2001/12/26 19:21:00
支持(691) | 反对(762)
回复:不知道你控制什么,速度还是转矩?
回复时间:2001/12/26 19:22:00
支持(489) | 反对(474)
回复:不知道你控制什么,速度还是转矩? 控制转速
控制转速
支持(495) | 反对(565)
回复:不知道你控制什么,速度还是转矩? 1、首先要将控制模式设定为闭环矢量控制方式(A1-02=3) 2、设定相关参数:电机额定电压、电流、频率、PG数等 3、需要选件卡PG-B2或PG-X2 4、按说明接线就行了。无需改动
1、首先要将控制模式设定为闭环矢量控制方式(A1-02=3) 2、设定相关参数:电机额定电压、电流、频率、PG数等 3、需要选件卡PG-B2或PG-X2 4、按说明接线就行了。无需改动
回复时间:2001/12/26 19:23:00
支持(564) | 反对(508)
回复:不知道你控制什么,速度还是转矩? Sorry.我找遍整本说明书也没找到A1-02,只有在远程控制中F-04的V2是有速度传感器的矢量控制。另外请问PG-B2是什么东东?变频器的响应周期是多长时间?
Sorry.我找遍整本说明书也没找到A1-02,只有在远程控制中F-04的V2是有速度传感器的矢量控制。另外请问PG-B2是什么东东?变频器的响应周期是多长时间?
回复时间:2001/12/26 19:24:00
支持(654) | 反对(678)
回复:我看错了,当成安川的了,但意思都到了!看说明书,搞不懂你的响应时间是什 日立的我没用过,不过大同小异。 pid的整定需要现场定,不过没有特别的需求,随便设定一个就可以了。 我说的选件是速度反馈卡,用于速度闭环的,带矢量控制就象是直流调速中的双环控制,电流环和速度环,速度环是需要接线的,而电流环视控制设备的内部的事了,仅需要一些参数设定罢了。
日立的我没用过,不过大同小异。 pid的整定需要现场定,不过没有特别的需求,随便设定一个就可以了。 我说的选件是速度反馈卡,用于速度闭环的,带矢量控制就象是直流调速中的双环控制,电流环和速度环,速度环是需要接线的,而电流环视控制设备的内部的事了,仅需要一些参数设定罢了。
回复时间:2001/12/26 19:25:00
支持(497) | 反对(895)
回复:我看错了,当成安川的了,但意思都到了!看说明书,搞不懂你的响应时间是什 我指的响应时间是指从频率变化信号输入到电机达到设定转速的时间。
我指的响应时间是指从频率变化信号输入到电机达到设定转速的时间。
回复时间:2001/12/26 19:26:00
支持(525) | 反对(500)
回复:按变频器的加速时间折算就行了! 看你变频器的加速时间,变频器的加速时间是指0hz到最大值得时间,按这个比列计算就行了。
看你变频器的加速时间,变频器的加速时间是指0hz到最大值得时间,按这个比列计算就行了。
支持(668) | 反对(381)
回复:感谢! 非常感谢您的帮助!
非常感谢您的帮助!
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
6ES5948-3U
LS 变频器
BALDOR12轴以
S7-200系列 -
三菱PLC-FX3U
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳