发表人:smart-dd 发表时间:2002/4/5 13:00:00  

 

 本栏论题: MPI还是PROFIBUS-DP?  [33755]

    有一PLC控制系统∶一台带WINCC的上位机、几台S7-200PLC(CPU226)、每台PLC各带一台TD170A,要求组成单主监控系统,上位机与PLC距离300米。请众多高人不吝指点∶用MPI还是PROFIBUS-DP组网?
   
   
   

以下是关于《MPI还是PROFIBUS-DP?》论题的回复(共41篇,分3页显示)

 共3页  第1页   末页   下一页   

回复人:yinglively 

 回复时间:2005/9/14 21:09:00

支持(1180) | 反对(1144)

 

    回复:关于MPI和PROFIBUS-DP

    CP5611卡能不能通过PROFIBUS-DP总线与CPU300相连??
    MPI又是根什么线??

回复人:呼啦拉 

 回复时间:2006/5/21 9:04:00

支持(1143) | 反对(1357)

 

    回复:关于MPI和PROFIBUS-DP

    mpi不是什么线是一个通讯用的适配器
   

回复人:740 

 回复时间:2005/9/15 12:40:00

支持(1228) | 反对(1129)

 

    回复:答复!

    CP5611卡是多协议通信卡,支持PROFIBUS、MPI、PPI等多种些协议。能够通过CP5611卡和S7-300通信。既可以采用PROFIBUS协议,也可以采用MPI协议。
    MPI电缆仅仅支持MPI。和S7-300只能采用MPI通信协议。

回复人:lenonsun 

 回复时间:2006/4/10 15:17:00

支持(1417) | 反对(1159)

 

    回复:答复!

    s7-300可以在MPI通讯模式下,也可以在PROFIBUS-DP通讯,你只要选择通讯模式就可以了,但MPI通讯比较慢,我们一般用来调试,正常工作采用PROFIBUS-DP

回复人:yinglively 

 回复时间:2005/9/15 16:59:00

支持(1051) | 反对(1393)

 

    回复:能否具体说一下连线??

    老兄能否具体说一下CP5611和CPU313连线??
    能不能通过DP总线连在一起??

回复人:740 

 回复时间:2005/9/16 8:19:00

支持(1122) | 反对(1252)

 

    回复:如果CPU313具有DP口,当然可以!

    如果CPU313具有DP口,当然可以!
    西门子有专用的接口连接器,型号:6ES7 972-0BB41-0XA0
    MPI和DP接法相同,内部两根线,接3和8

回复人:yinglively 

 回复时间:2005/9/18 22:17:00

支持(1073) | 反对(1894)

 

    回复:还是连线问题!

    多谢740老兄的指教!老兄能不能留下邮箱?我还有幼稚的问题想请你指教!
    我有编号为6ES7972-0CA23-0XA0 的适配器和编号为6ES7901-IBF000-0XA0的电缆,两个正好连在一起,能与工控机的RS232和CPU313的MPI相连,作为编程功能,DP口则插在CP5611卡上,作为监控(WINCC)!不知这样连线是否可以??具体软件的设置该如何??
    还请赐教!!我的邮箱:yinglively2000@163.com

回复人:740 

 回复时间:2005/9/19 15:38:00

支持(1159) | 反对(1055)

 

    回复:既然采用了CP5611,没必要采用mpi和PROFIBUS两级网络

    既然采用了CP5611,没必要采用mpi和PROFIBUS两级网络,更没有必要再购买MPI适配器。
    因为用CP5611实现网络控制,无论是MPI还是PROFIBUS都可以实现编程、wincc监控,而且可以做到同时运行,也就是说,可以边编程下载,也可以边监控。
    既然你具有设备了,应该询问代理商,购买接口器。
    用mpi可以编程,也可以用wincc监控。两者可以同时运行。没有必要采用编程电缆和适配器。用CP5611即可。只是在设置时必须设置为CP5611(MPI)。连线建议使用西门子的专用接口器,就两条线,连接。
    用profibus,同样可以编程下载,也可以WINCC运行。和mpi道理一样,只是协议不同。连线的道理也一样。

回复人:yyz2 

 回复时间:2005/9/20 1:19:00

支持(1037) | 反对(1030)

 

    回复:请教这位大哥一个问题?

    两个系统,各自已经具有mpi网络,是否可以另外建立一个profibus=dp网络,与工控机联网。可以吗?

回复人:tany 

 回复时间:2005/8/27 14:15:00

支持(1236) | 反对(1012)

 

    回复:工控机作为主站,可以构成主从结构

    工控机作为主站,可以构成主从结构。s7-200+EM277以及TP170A作为从站。
    需要说明的是S7-200是不能作为主站的。

回复人:confront21 

 回复时间:2005/3/1 22:52:00

支持(986) | 反对(1193)

 

    回复:我补充一下

    如果使用PROFIBUS通讯,200上必须要加277模块,这位朋友概念不清,MPI和PROFIBUS并不冲突阿。这是两个不同的东东,可以一起用阿

回复人:hotmail 

 回复时间:2005/2/6 17:31:00

支持(1141) | 反对(1352)

 

    回复:在S7-200PLC上安装em277模块,可以作为主站,

    建议采用profibus-dp组网,同时,建议采用em277,可以将tp170a纳入到profibus-db网络中。这样可以不必购买cpu226。

回复人:beijing 

 回复时间:2005/3/20 11:32:00

支持(1107) | 反对(1041)

 

    回复:在S7-200PLC上安装em277模块,只能作为从站

    

回复人:java_zhang 

 回复时间:2003/5/4 15:32:00

支持(1004) | 反对(1354)

 

    回复:有几种情况

    首先S7200不能作为主站,即你需要购买一台CPU 315-2DP以上的PLC,则此时各个S7-200作为从站,CPU 315-2DP为主站,走PROFIBUS。而上位机WINCC则通过CP5611卡走MPI。

回复人:kaifeng 

 回复时间:2005/6/17 2:01:00

支持(951) | 反对(1331)

 

    回复:看不懂你们再说什么呀?

    我太年轻了,真的还需要很多知识要学

 共3页  第1页   末页   页次: 1  2  3      下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳