发表人:LYJ0645 发表时间:2005/8/28 23:49:00  

 

 本栏论题: 请帮忙提供解决方案或工程实例:大型工控网络防雷措施  [2066]

    1、工业以太网光缆室外埋地敷设,是否需要考虑防雷措施?
    2、大型Profibus-DP网络,室外光缆或通讯电缆从弱电沟引到建筑物控制室这一段网线,沿建筑物的外墙走线,建筑物自身已有防雷,这段网线是否可能遭遇雷击,怎样避免?

以下是关于《请帮忙提供解决方案或工程实例:大型工控网络防雷措施》论题的回复(共3篇)

回复人:lyj0645 

 回复时间:2005/9/7 18:48:00

支持(375) | 反对(394)

 

    回复:谢谢,可否有类似工程经验?

    是否有类似工程经验?

回复人:zhangmin 

 回复时间:2005/8/29 8:23:00

支持(694) | 反对(540)

 

    回复:个人认为

    做好接地就可以了。
    当然有条件,可以在电缆沟内加金属网,金属网也要做接地极。
    不过要注意,电缆的接地要和金属网的接地必须分开。

回复人:bjmonsoon 

 回复时间:2007/9/19 19:00:00

支持(385) | 反对(384)

 

    网络系统要接地,找电力系统的人做。网络中使用的产品串口转换器,集线器,服务器要带光隔和防雷保护的产品。