发表人:tajian_li 发表时间:2005/9/23 0:55:00  

 

 本栏论题: RS232与RS485有什么不同?  [21448]

    过去接触通信很少,很想了解一下通信的知识,像RS232和RS485之间有什么区别?

以下是关于《RS232与RS485有什么不同?》论题的回复(共57篇,分4页显示)

 共4页  第1页   末页   下一页   

回复人:xuan0405 

 回复时间:2006/4/3 11:08:00

支持(885) | 反对(1011)

 

    回复:RS232与RS485有什么不同?

    补充一下~!呵呵
    RS232有效通讯距离为12米
    RS485为1.2公里
   

回复人:hdsr178 

 回复时间:2005/9/27 20:39:00

支持(895) | 反对(1026)

 

    回复:RS232/485/422的传输介质

    就传输介质而言,
    RS232使用25芯屏蔽线,传输距离在15米内;
      RS485使用一对双绞线(常用特性阻抗为120~150欧姆屏蔽双绞线),速率在100kbps及 以下时通信距离达1200米以上;
      RS422使用二对特性阻抗为120~150欧姆屏蔽双绞线,通信距离与RS485一致。
      hdsr178@yahoo.com.cn 13064880370
   
   
   
   

回复人:liaofangm 

 回复时间:2005/9/23 9:10:00

支持(1015) | 反对(961)

 

    回复:大概如此

    RS232和RS485都是串口通信,9或25插头硬件。
    RS232属于双工通信,适于点到点的通信(1:1)。最少可用三根线组成(TXT、RXD、OV),传输距离短,不超过15米。
    RS485属于半双工通信,适于多点到多点的通信(N:N),通过DATA+、DATA-两条线组成,可连接多台具有相同通信协议、不同地址的智能设备,传输距离可达1000米。
   

回复人:sz3one 

 回复时间:2005/9/23 17:08:00

支持(1021) | 反对(1006)

 

    回复:RS232与RS485的不同

    由于RS-232-C接口标准出现较早,难免有不足之处,主要有以下四点:
   
    1、接口的信号电平值较高,易损坏接口电路的芯片,又因为与TTL 电平不兼容故需使用电平转换电路方能与TTL电路连接。
   
    2、传输速率较低,在异步传输时,波特率为20Kbps。
   
    3、接口使用一根信号线和一根信号返回线而构成共地的传输形式, 这种共地传输容易产生共模干扰,所以抗噪声干扰性弱。
   
    4、传输距离有限,最大传输距离标准值为50英尺,实际上也只能 用在50米左右。
   
    针对RS-232-C的不足,于是就不断出现了一些新的接口标准,RS-485就是其中之一,它具有以下特点:
   
    1、RS-485的电气特性:逻辑“1”以两线间的电压差为+(2—6) V表示;逻辑“0”以两线间的电压差为-(2—6)V表示。接口信号电平比RS-232-C降低了,就不易损坏接口电路的芯片, 且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL 电路连接。
   
    2、RS-485的数据最高传输速率为10Mbps
   
    3、RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干能力增强,即抗噪声干扰性好。
   
    4、RS-485接口的最大传输距离标准值为4000英尺,实际上可达 3000米,另外RS-232-C接口在总线上只允许连接1个收发器, 即单站能力。而RS-485接口在总线上是允许连接多达128个收发器。即具有多站能力,这样用户可以利用单一的RS-485接口方便地建立起设备网络。
   
    因RS-485接口具有良好的抗噪声干扰性,长的传输距离和多站能力等上述优点就使其成为首选的串行接口。 因为RS485接口组成的半双工网络,一般只需二根连线,所以RS485接口均采用屏蔽双绞线传输。 RS485接口连接器采用DB-9的9芯插头座,与智能终端RS485接口采用DB-9(孔),与键盘连接的键盘接口RS485采用DB-9(针)。
   

回复人:hbwin 

 回复时间:2006/4/3 14:12:00

支持(1028) | 反对(864)

 

    回复:RS232与RS485的不同

    老兄讲得很详细,我也经常使用RS485网络,我有一点经验之谈,485不加中继达到3000米很困难,在4000英尺(1200米)能够很稳定就不错了。另外我看的一些参考资料中说“两线间的电压差+(2—6)V为逻辑“0” ,两线间的电压差-(2—6)V为逻辑“1”,在硬件接口方面没有规定,所以485接口什么形式的接头都有。

回复人:lcjjh338 

 回复时间:2007/4/22 8:52:00

支持(978) | 反对(1167)

 

    学习了

回复人:hb621 

 回复时间:2007/5/8 11:12:00

支持(968) | 反对(933)

 

    真的不错呀,能学点东西。
   

回复人:wzh_footba 

 回复时间:2007/5/8 21:53:00

支持(934) | 反对(1043)

 

    谢谢,顶一下

回复人:新手正在线 

 回复时间:2007/5/18 15:57:00

支持(884) | 反对(1283)

 

    我问一下,,终端电阻什么时候用啊?

回复人:linhuaming 

 回复时间:2007/7/2 13:58:00

支持(979) | 反对(880)

 

    RS485属于差分方式,传输电压取两根线的电压之差.

回复人:wxfhorse 

 回复时间:2007/8/2 16:14:00

支持(1244) | 反对(840)

 

    哪个是在电脑上用的 啊

回复人:赵立柱 

 回复时间:2007/8/12 9:11:00

支持(1433) | 反对(835)

 

    RS-232-C:是美国电子工业协会EIA(Electronic Industry Association)制定的一种串行物理接口标准。RS是英文“推荐标准”的缩写,232为标识号,C表示修改次数。RS-232-C总线标准设有25条信号线,包括一个主通道和一个辅助通道,在多数情况下主要使用主通道,对于一般双工通信,仅需几条信号线就可实现,如一条发送线、一条接收线及一条地线。RS-232-C标准规定的数据传输速率为每秒50、75、 100、150、300、600、1200、2400、4800、9600、19200波特。RS-232-C标准规定,驱动器允许有2500pF的电容负载,通信距离将受此电容限制,例如,采用150pF/m的通信电缆时,最大通信距离为15m;若每米电缆的电容量减小,通信距离可以增加。传输距离短的另一原因是RS-232属单端信号传送,存在共地噪声和不能抑制共模干扰等问题,因此一般用于20m以内的通信。
        
       RS-485总线:在要求通信距离为几十米到上千米时,广泛采用RS-485 串行总线标准。RS-485采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。加上总线收发器具有高灵敏度,能检测低至200mV的电压,故传输信号能在千米以外得到恢复。 RS-485采用半双工工作方式,任何时候只能有一点处于发送状态,因此,发送电路须由使能信号加以控制。RS-485用于多点互连时非常方便,可以省掉许多信号线。应用RS-485 可以联网构成分布式系统,其允许最多并联32台驱动器和32台接收器。
       RS485和RS422电路原理基本相同,都是以差动方式发送和接受,不需要数字地线。差动工作是同速率条件下传输距离远的根本原因,这正是二者与RS232的根本区别,因为RS232是单端输入输出,双工工作时至少需要数字地线 发送线和接受线三条线(异步传输),还可以加其它控制线完成同步等功能。RS422通过两对双绞线可以全双工工作收发互不影响,而RS385只能半双工工作,发收不能同时进行,但它只需要一对双绞线。

回复人:舍利子 

 回复时间:2007/8/24 11:51:00

支持(832) | 反对(929)

 

    OK
   

回复人:ycl_mumu 

 回复时间:2007/9/18 18:50:00

支持(853) | 反对(845)

 

    我覺得一般使用的話,可能要注意他們的傳輸方式不一樣,組網能力不同。工業現場控制中,RS485還是比較常用的,主要就是便宜,可以自己組網,不用什麼總線。RS232一般其傳輸距離為15米,典型的RS232通信,會有不同的傳輸控制方式,可以進行握手設定。當然,這也主要和他可以全雙工工作有關。

回复人:一千零三夜 

 回复时间:2007/9/26 12:37:00

支持(771) | 反对(1184)

 

    不错啊

 共4页  第1页   末页   页次: 1  2  3  4      下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳