发表人:tianjinky 发表时间:2005/12/16 9:07:00  

 

 本栏论题: 二线制流量计如何和PLC模拟量连接  [10470]

    我们用的流量计是两线制的,只有+,-两个接头,既能输出模拟信号,还需要电源。如何和plc模拟量输入连接呢?

以下是关于《二线制流量计如何和PLC模拟量连接》论题的回复(共8篇)

回复人:bengji 

 回复时间:2005/12/18 11:21:00

支持(1038) | 反对(1219)

 

    回复:这样连接

    如果plc模拟输入模块可以两线制连接,就直接+和+相连,-和-相连。
    如果plc模拟输入模块不可以两线制连接。需要这样
    直流电源+和流量计+相连,流量计-和plc输入通道的+相连,plc输入通道的-和直流电源的-相连。

回复人:jiliqu 

 回复时间:2006/2/22 13:37:00

支持(1018) | 反对(1223)

 

    回复:这样连接

    我也谢谢你,知道了。
    马上干活了

回复人:tianjinky 

 回复时间:2005/12/19 11:20:00

支持(1002) | 反对(1341)

 

    回复:谢谢楼上朋友!

    

回复人:ycl_mumu 

 回复时间:2007/9/10 10:50:00

支持(1304) | 反对(1186)

 

    不知道沒用過,還過完全可以看器件手冊吧。應該有接線圖的啊。

回复人:longaijun 

 回复时间:2009/8/11 23:03:00

支持(1058) | 反对(1578)

 

    就是把PLC输入模块上的两两点短接!

回复人:liumao006 

 回复时间:2010/3/17 20:07:00

支持(972) | 反对(1013)

 

    L+(24V)接到你的一个点上 另一个点接到A+点 另一个点接A- 还有注意RA和A+要短接

回复人:hjh2688 

 回复时间:2011/4/27 13:54:00

支持(853) | 反对(1130)

 

    1楼正解

回复人:马小平 

 回复时间:2011/5/14 21:00:00

支持(898) | 反对(1011)

 

    用AD转换气KY SHUCHU JI电子量城