    我在使用plc控制一个系统,现在有两条支路,要同时控制一个输出,并且一条支路还要使输出有延时效果。详细一些的话,一条支路控制一个灯亮,而另一条支路要使该灯在亮三秒后转熄。
    请各位大虾赐教,急!!!
   
   
   

以下是关于《急问!!!》论题的回复(共6篇)

回复人:蓝翎 

 回复时间:2002/5/22 12:41:00

支持(602) | 反对(466)

 

    回复:应该很好实现的啊

    还没搞定找我给你细说:babybabyfishing@163.com
   
   
   

回复人:ZZH_EMINENT 

 回复时间:2002/5/22 11:21:00

支持(568) | 反对(573)

 

    回复:急问!!!

    可用边沿,自保,延时。
   
   
   

回复人:blackdirt 

 回复时间:2002/5/20 16:25:00

支持(478) | 反对(487)

 

    回复:急问!!!

    可否用延时继电器?
   
   
   

回复人:lijunfeng 

 回复时间:2002/5/19 22:24:00

支持(522) | 反对(502)

 

    回复:两条支路是不行的,应该采用复位、置位的方法,你用那一种plc

    
   
   
   

回复人:cobrasuper 

 回复时间:2002/5/20 11:48:00

支持(531) | 反对(486)

 

    回复:两条支路是不行的,应该采用复位、置位的方法,你用那一种plc

    我用的是s系列的plc,我考虑过复位,置位的办法,但是行不通啊
   
   
   

回复人:yzxlcl 

 回复时间:2010/11/22 2:19:00

支持(601) | 反对(479)

 

    可以考虑用定时器