发表人:匿名 发表时间:2001/12/28 2:20:00  

 

 本栏论题: 一台软启动器如何实现多台电机的启动,然后换到工频?   [10573]

    
   
   

以下是关于《一台软启动器如何实现多台电机的启动,然后换到工频? 》论题的回复(共10篇)

回复人:ysj2000 

 回复时间:2002/1/16 17:51:00

支持(980) | 反对(905)

 

    回复:一台软启动器如何实现多台电机的启动,然后换到工频? 

    我作过(75KW×4)
    1.最好使用PLC作切换控制
    2.一次线路较复杂,省了软启但增加了接触器
    3.使用软启的旁路触点
    4.我的教训是:软启启动到工频,停止软启、断开软启电机、接通待启动电机。结果,经常烧接触器(切换时带载)。后改为启动完成后同时接通工频接触器和软启,延时后断开软启,再启动待启动电机,问题解决。
   
    但推荐不使用这一方案
   
   
   

回复人:zhangmin 

 回复时间:2002/1/17 14:45:00

支持(885) | 反对(965)

 

    回复:“启动完成后同时接通工频接触器和软启,延时后断开软启”会不会由于电压和相序不同步出现跳闸?

    
   
   
   

回复人:nbhill 

 回复时间:2002/1/8 20:54:00

支持(928) | 反对(1434)

 

    回复:一台软启动器如何实现多台电机的启动,然后换到工频? 

    我看你用软启动器就可满足你的要求。
   
   
   

回复人:匿名 

 回复时间:2001/12/28 2:23:00

支持(797) | 反对(834)

 

    回复:一台软启动器如何实现多台电机的启动,然后换到工频? 

    这个很简单,本人厂里共使用了十几套一拖四的方案,运行情况很好。
   
    如有兴趣可与我联系,4154811@163.com
   
   
   
   
   

回复人:匿名 

 回复时间:2001/12/28 2:24:00

支持(1005) | 反对(985)

 

    回复:能给我发一份吗?

    我非常需要,谢谢!
    hypwzm@163.net
   
   
   
   
   

回复人:匿名 

 回复时间:2001/12/28 2:21:00

支持(902) | 反对(1027)

 

    回复:道理很简单,但要做到可以说不可能!

    道理很简单,但要做到可以说不可能!
   
   
    1、软启动器(含变频器)均有工频转换端子,所以很简单
    2、但要求每台电机自身有个接触器,软启动器的下面又接触器,每个电机自身的接触器又要和软启动器下面的接触器连接,乖乖!要求软启动的电机是很大的,不走母排,也要很粗的的线(国标22kw,也要10mm2,别说大电机了),要是多台,这你如何的联接。所以不可能
   
    建议:
    看看变压器,是否有必要采用软启动,能否采用软启动,不是电机受不了,是变压器。
   
   
   
   

回复人:匿名 

 回复时间:2001/12/28 2:23:00

支持(1001) | 反对(2094)

 

    回复:有道理!接线问题是很麻烦!不过应该有办法解决,请朋友多提供方案!

    
   
   
   

回复人:匿名 

 回复时间:2001/12/28 2:22:00

支持(815) | 反对(1122)

 

    回复:我告诉你可能的方案!

    1、首先在控制理论上时没有问题的,你说得很对,软启动器都具备工频切换的功能
    2、在设计时,设计一台中心控制柜(内容包括一台软启动器、plc以及控制按钮等),每台电机一台控制柜(内容每台有两个接触器,一个要接工频电源,一个要接软启动的输出端)
    3、所有控制柜并排排列,所有控制柜的柜顶穿接三相母排,中心控制柜的软启动器的输出用电线接到柜顶母排上,每台电机控制柜的接软启动的接触器接到柜顶母排上,这样就避免了繁琐粗电线搭接。
    4、每台电机控制柜两台接触器之间的接线就很好办了,没有多粗的问题。
   
   
   
   
   

回复人:匿名 

 回复时间:2001/12/28 2:21:00

支持(904) | 反对(870)

 

    回复:75kw以下还是可以试试的,大点的是有接线的问题!不过。。

    不过你少了一台plc,没有plc,控制接线也很麻烦的。
    还有应该每台电机要有2个接触器,一个接电源,一个接软启动器的输出端。启动时,软启动器的接触器闭合,启动完毕,由软启动器输出型号(表明相序一致),完成切换。在启动另一台。
   
   
   
   
   
   

回复人:meixinda 

 回复时间:2022/11/9 8:13:00

支持(187) | 反对(143)

 

    学习了

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳