 本栏论题: 发电机的工频交流耐压试验有何意义?试验电压倍数如何选择?  [9965]
    工频交流耐压试验是发电机绝缘试验的主要项目。由于试验电压的波形和频率都与发电机的工作电压一致,所以试验电压作用于绝缘内部的电压分布,以及击穿性能都接近于发电机的工作状态。因此,采用工频交流耐压试验来检查发电机的绝缘状况,具有真实性强、有效性高的特点。它可以有效的检查出局部缺陷,反映实际的绝缘水平。
    为了暴露绝缘弱点,保证发电机可靠地运行,起到防患于未然的效果,试验电压必须高于发电机的额定工作电压。
    试验电压倍数的选择,应以不低于发电机经常遭受过电压作用的水平为原则。
    发电机定子绕组通常接为星形,当网络发生一相接地故障时,其它两相的对地电压升高至线电压,所以工频对地试验电压最小不能低于发电机的工作线电压。
    目前我国的大气过电压保护水平以基本能够防止对发电机的侵袭,而且发电机在出厂试验时,已经受过相当于大气过电压的工频交流耐压试验。所以预防性工频交流耐压主要考虑操作过电压。
    操作过电压在大多数情况下,其幅值不超过相电压的3倍(相当于1.7倍的线电压),而一般都不大于1.5倍的线电压。考虑到发电机的绝缘水平,全面权衡可靠性和经济性,我国规程规定采用1.5倍额定电压和耐压时间一分钟做为工频耐压标准。
   
 