注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·链条的故障解决
·一台变频器能否带二台电机
·SIMOREG直流驱动器与PC机连接电缆接线图
·听声音判断电动机的故障
·变频器在空压机的节能改造
·变频器可以控制转子绕线式异步电机吗?
·请教:NPN和PNP接近开关怎样分辨?
·可编程控制器通信与网络技术
更多..
张先生工控博客
工程师
·传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌?
·设计选用风机、泵类软启动器,你首选什么品牌?
·三垦推出新品变频器
·山社步进马达使用时应注意的事项
·减速机怎么选型?
·减速电机基本知识
·英威腾发出豪言未来将在变频器领域在国内超越西门子和ABB
·低压变频器瞬时断电保护
·西门子M440变频器A0922报警
·变频器原理/基本知识(摘)
·为什么要进行发电机定子铁损试验?
·慧控人机界面与温控表直接通讯在窑炉系统中的应用
·智能功率模块在VVVF变频器设计中的选用
·CAL器件在步进电机中的应用研究
·LG Starvert iG5系列变频器外部端子接线图
·三菱 FR-E540/E520(S)系列变频器端子接线图
·共直流母线交流变频调速系统在卧螺离心机中的应用
求职:设备采购(大学本科、助理工程师)
求职:电气维护(大学专科、工程师)
求职:电气维护(大学专科、高级工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
变频器论坛分类
全部论题
选型技巧
参数经验
安装维修
应用经验
各位高手:我有一台西门子6SM1的变频器,设定的启动频率为7.5HZ,但现在它每次启动就按上次停机时的频率启动.我认为肯定是某一参数错了,谁能帮我?
以下是关于《求助: 关于西门子6SM1变频器》论题的回复(共5篇)
回复时间:2002/8/19 8:49:00
支持(343) | 反对(460)
回复:是输入设定方式设错了,只要找出这一项改过来就行了!
回复时间:2002/8/1 12:13:00
支持(455) | 反对(336)
回复:是不是每次启动都是从静止上升到7.5Hz?
回复时间:2002/8/1 12:14:00
支持(245) | 反对(292)
回复:是不是每次启动都是从静止上升到7.5Hz,而不是其他的设定值?
回复时间:2002/8/1 12:49:00
支持(359) | 反对(366)
回复:是不是每次启动都是从静止上升到7.5Hz,而不是其他的设定值? 对,以前是.但现在启动是从静止上升到上次停机时的频率.比如说;上次停机时在10HZ,那么现在启动就是从静止上升到10HZ后才稳定运行,而不是以前设定的7.5HZ.
对,以前是.但现在启动是从静止上升到上次停机时的频率.比如说;上次停机时在10HZ,那么现在启动就是从静止上升到10HZ后才稳定运行,而不是以前设定的7.5HZ.
回复时间:2002/7/30 14:28:00
支持(443) | 反对(367)
回复:西门子6SM1变频器没有用过,肯定是频率保护参数设定的问题。
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
Baldor电机 C
Baldor电机 V
AB 150-C(S
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳