发表人:fsa68ty 发表时间:2003/9/12 20:45:00  

 

 本栏论题: 一台施耐德变频器(TE)型号ATV16U18M2 通电即显示SLF,按其他键不能复位请问是什么问题  [3789]

    一台施耐德变频器(TE)型号ATV16U18M2 通电即显示SLF,按其他键不能复位,各个键失效。请问是什么问题?SLF代表什么?请告之。不胜感激。

以下是关于《一台施耐德变频器(TE)型号ATV16U18M2 通电即显示SLF,按其他键不能复位请问是什么问题》论题的回复(共5篇)

回复人:shenbo 

 回复时间:2003/9/15 22:33:00

支持(374) | 反对(370)

 

    回复:回复

    把你网卡和它下面的垫板换一下试试看,
    我想请问一下你们是如何从外部控制正反转的?

回复人:vanelee 

 回复时间:2003/9/14 20:15:00

支持(388) | 反对(716)

 

    回复:通讯

    操作面板与主机是否通讯不上,故障详情可发至my email:vane2003lee@163.com

回复人:vanelee 

 回复时间:2003/9/17 7:15:00

支持(382) | 反对(332)

 

    回复:通讯的问题

    —和其他没关系(如无其他问题),属于人机面板与变频器本机通讯出现故障。判断故障部位可采取替代法,找一快相同的好的人机面板安装上(运行中亦可进行此项操作)。

回复人:fsa68ty 

 回复时间:2003/9/15 18:28:00

支持(507) | 反对(330)

 

    回复:我这几台机全部都是外部控制正反转,电位器调速.各个端子+10v,+24v电压正常,平时沒有安装面板.

    我这几台机全部都是外部控制正反转,电位器调速.各个端子+10v,+24v电压正常,平时沒有安装面板.
    拿旁边的机子过来这边试过就正常,说明是变频器故障

回复人:fsa68ty 

 回复时间:2003/9/15 18:27:00

支持(772) | 反对(603)

 

    回复:我这几台机全部都是外部控制正反转,电位器调速.各个端子电压正常,平时沒有安装面板.

    我这几台机全部都是外部控制正反转,电位器调速.各个端子电压正常,平时沒有安装面板.
    拿旁边的机子过来这边试过就正常,说明是变频器故障