 本栏论题: 东芝vF-s7变频器OCL故障何解?是什么意思  [4350]

    各位高工:
    我在修理一台东芝VS-S7变频器,通电运行检测输出电压,三相很平衡,不带载的情况下运行一小时正常,但看故障记录(无说明书,自己瞎摸索到的)有几次OCL故障,哪位高工能指导下,东芝OCL是什么故障?谢谢,加急

以下是关于《东芝vF-s7变频器OCL故障何解?是什么意思》论题的回复(共2篇)

回复人:xubing12 

 回复时间:2004/8/22 21:12:00

支持(390) | 反对(345)

 

    回复:回复

    OCL:电机启动时过电流,你可以把加速时间延长,问题可解决。