发表人:NTSRMJH 发表时间:2005/2/18 17:41:00  

 

 本栏论题: 关于变频器节能  [2619]

    请教:
       听说变频器可以节能,我就给一台22千瓦的电动机装了变频器,装好后用钳形表测到的电流是原先的一半左右,把我高兴的跳起来,但是使用有功电度表测到的24小时电能消耗和装变频器之前却没有什么差别。
       不知哪位大侠能为小弟解惑

以下是关于《关于变频器节能》论题的回复(共6篇)

回复人:f1x2x3 

 回复时间:2005/5/9 21:49:00

支持(430) | 反对(582)

 

    回复:变频器节能改造

    不装变频器前,功率因素低,电流大;安装后,功率因素高近1,电流就小。P=1。73*电压*电流*功率因素
    总来说就没什么变化了!
    对于变频器改造节能应针对机台工况工艺去调速和起停才会有明显的节能效果!
    愿认识更多节能改造的朋友!OO:171547598

回复人:惠邦变频器 

 回复时间:2005/4/30 15:59:00

支持(258) | 反对(377)

 

    回复:有没有节约空间?

    你使用场合怎样?有没有节能关键是看你使用场合有没有节约的空间,就象楼上说的一样,能量守恒定律定死了,没有节约空间哪来的节约?!用电流表量到电流低一半,可能是电流表的问题,因为许多电流表设计没考虑变频器应用场合下的高次谐波,具体可以上QQ一谈:123091293

回复人:changjiang 

 回复时间:2005/2/24 2:29:00

支持(271) | 反对(317)

 

    回复:变频器的节能在于调节频率节能,没有调节节能效果很小.

    电流减少吗?我没有遇到过

回复人:19791116 

 回复时间:2005/2/21 15:09:00

支持(343) | 反对(486)

 

    回复:真的节能了吗

    一台22KW的电动机必须要一台至少22KW的变频器,相比之下可比并联电容贵多了吧,一台22KW的变频器至少在3万元以上吧

回复人:TJZYF 

 回复时间:2005/2/21 8:57:00

支持(332) | 反对(250)

 

    回复:一定是提高了功率因数

    本人拙见:如果是没有测量错误的话,一定是改善了供电网络的功率因数

回复人:19791116 

 回复时间:2005/2/21 15:04:00

支持(531) | 反对(570)

 

    回复:能量守恒

    有点道理,根据能量守恒,有功应该不可能减少,剩下的只有节约无功了

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳