 本栏论题: 富士变频器故障OH1(散热片过热)报警无法解除 ,请各拉指教!  [6382]

    本公司一富士5000G11S变频器运转一直很正常,突然操作面板显示
    OH1(散热片过热)报警,,开机观察内部散热风扇工作正常,没有发现过热的地方,报警无法解除,变频器无法正常工作,不知道是什么原因?我进行了如下操作:
    1。使用操作面板上的RESET键,报警无法解除。
    2。使用接点输入端子(X1--X9)的功能,把其中一端子的功能设为8报警复位(RST),再RST和CM之间进行OFF--ON--OFF操作,报警无法解除。
    请朋友们指教,帮忙!谢谢!!!在线等!
   

以下是关于《富士变频器故障OH1(散热片过热)报警无法解除 ,请各拉指教!》论题的回复(共3篇)

回复人:chm555856 

 回复时间:2005/4/6 22:18:00

支持(356) | 反对(325)

 

    回复:试一试?

    回原出厂设置!

回复人:萧剑 

 回复时间:2005/2/26 12:45:00

支持(888) | 反对(319)

 

    回复:我的一点小意见

    在逆变模块旁边有一个测温探头,先确定负载没有异常,将测温探头移开,若故障可RESET操作,再空载运行正常,则应该是逆变模块性能劣化,若还是不能复位或空载运行,则应该是控制板上温度侦测回路的问题了。

回复人:changjiang 

 回复时间:2005/2/24 2:27:00

支持(300) | 反对(266)

 

    回复:是不是设定的问题,过热设定

    