发表人:蒋晓军 |
发表时间:2005/6/2 16:11:00 |
|
|
本栏论题: |
探讨:16台变频器的控制方案。 [8003] |
要求:
1、能够上位监控,最好选用西门子TP系列触摸屏
2、16变频器具有联调功能,
3、变频器初步选用西门子MM420
请大家探讨。 |
|
以下是关于《探讨:16台变频器的控制方案。》论题的回复(共14篇) |
回复:刚刚学会贴图,试一下!
S7-226中央处理器,MICROMASTER420变频器,TD200文本显示器
|
|
回复:先给出自己的想法了
给出你的想法才可以探讨,要不就是求助
|
|
回复:倡议:探讨方案最好说明元件的选型和必要的说明
这样更有说服力,
|
|
回复:可以,先说说我的方案
1、采用TP170A触摸屏(价格较低)
2、S7-200PLC,具有EM235模拟量模块,通过一个输出模拟量4-20MA信号通道,将变频器的输入设定端串连。
功能:
1、tp170a可以设定变频器的速度
这个方案简单点,请大家出个更好的方案。集思广益。
|
|
回复:太传统了吧!为什么不用USS通信方式
太传统了吧!一个4-20ma信号通道,能带16个吗?
为什么不用USS通信方式,可以不用模拟量通道,USS通信方式可以带32台变频器。
|
|
回复:换个说法
把探讨两字改为请教,否则先拿一套方案.
|
|
回复:我已经说了,大家还有好的方案吗?
我已经说了,大家还有好的方案吗?
|
|
回复:方法很多,看看我的如何,可能奢侈点
1、用S7-300plc一台,而且带DP口,通过PROFIBUS总线组网。
2、每台变频器购买CP通信块一个,
3、tp170a和S7-300、16台变频器通过PROFIBUS总线联络。PLC为主战。
|
|
回复:既然是探讨,你就先拿出一个反案吧!
既然是探讨,你就先拿出一个反案吧!
|
|
最好且最经济的解决办法是:用S7-226PLC,通过PLC和MM420变频器自带的SS通讯就可以实现控制.具体操作设定与显示可以选用触摸屏.
|
|
|