变频器控制的大型电机电机线圈温度在变频运行时,发生温度跳变,如何解决 [8791] |
工频运行时没有跳变问题,变频运行时就跳变,而且温度跳变的频率随着变频器输出频率变化而变化。
各位变频界的专家,有么有什么好办法?
热电阻(监视电机线圈温度用)的屏蔽接地都已经查过,现场接地没用,机柜侧接地也没用。
拜托了! |
|
以下是关于《变频器控制的大型电机电机线圈温度在变频运行时,发生温度跳变,如何解决》论题的回复(共14篇) |
回复:电机
1、普通电机采用变频调速不能低于15HZ,
2、如果温度在正常范围55度以内,就无所谓。
3、温度异常,变频器的输出端需要增加电抗器。滤波作用。
|
|
回复:虾米,再帮帮
主要是现在温度跳变,怎么让他稳定下来?一般来说,跳变是不应该的。
|
|
回复:温度表有问题,温度不可能跳变
温度表有问题,温度不可能跳变。任何物体温度的变化都有过程。温度自身具有滞后性能
|
|
回复:赞成!变频器对温度计的干扰造成的跳变
赞成!变频器对温度计的干扰造成的跳变.不是电机温度的跳变。
建议采用水银温度计测量。
|
|
回复:水银温度计?
怎么测量啊,老大。
那些热电阻可是埋在电机线圈里面的啊?
从跟踪的趋势上看,是变频干扰造成的。
我是在问,有什么好办法解决这些干扰。不要瞎说啊
|
|
回复:两种方法
1、变频器和电机接地,最好输出采用电抗器
2、测量设备能够加权平均
|
|
解决干扰问题有2个途径,一是温度信号电缆用带屏蔽线,二是在变频器输出侧加输出电抗器或者滤波器.注意变频器和电机都需要接地
|
|
把热电阻加装变送器使其输出4-20ma信号再送到仪表
|
|
基本同意111的观点,主要是变频器的干扰造成的,温度不可能跳变的,
|
|
1、变频器和电机接地,最好输出采用电抗器
2、测量设备能够加权平均
|
|