回复:我下面的道理,你再不明白,我也没办法了
V/F控制,电机的电压降随着电机速度的降低而相对增加,这就导致由于励磁不足,电机不能得到足够的转矩。为了补偿这个不足,变频器中都具有一个“转矩提升”功能,通过提高电压,来补偿电机速度降低而引起的电压降。
转矩提升功能提高了变频器的输出电压。但电机转矩并不能和其电流相对应的提高。 因为电机的定子电流包括两个部分,一个是产生转矩的电流(类似直流电机的电枢电流),一个是产生磁场的电流(类似直流电机的励磁分量)。 两个电流是耦合的,提高电机电压无法单独精确做到,励磁电流很定的下,对产生转矩的电流精确控制。提高电压,两者都提高,如果励磁电流过高,会造成电机发热,如果电压提升过高,电机会烧毁。
矢量控制能把电机的电流值进行分离,精确确定产生转矩的电流和产生磁场的电流的数值。做到和直流电机相媲美的程度。通过矢量控制原理及优化补偿措施,做到两种电流的单独比较精确控制,允许电机产出大的转矩,低速产生的转矩能做到50HZ的输出转矩。同时有效改善电机低速时温升。
|