发表人:yangmo22 发表时间:2006/3/13 15:59:00  

 

 本栏论题: 多台变频器如何实现比例联动  [8523]

    要求:
   
    一台变频器速度调节时,其他三台变频器按照一定比例联动。
   
    请各位高手提供解决方案。

以下是关于《多台变频器如何实现比例联动》论题的回复(共12篇)

回复人:zhangs 

 回复时间:2006/3/14 8:23:00

支持(842) | 反对(1012)

 

    回复:参考一下吧

    接线:
    按图四所示的电路,连接空气开关、电源,检查接线无误后,合上空气开关,变频器上电,数码管显示0.0。
    关掉电源,电源指示灯熄灭后,再连接电机、启停开关、主调电位器、微调电位器、寸动按钮、频率表(0~10V电压表头)等,三台变频器和电机比例联动运行,变频器和电动机接地端子可靠接地,并仔细检查。
   
   
   
    图四 三台变频器比例联动运行接线图
    参数设定:
    假定三台变频器的输出频率比例为1:1.5:2
    合上空气开关,变频器上电,数码管显示0.0
    1号变频器参数设定:
    F1.01出厂值为0,设定为1,端子开关启停
    F1.02出厂值为0,设定为4,两路模拟量求和输入
    F1.04出厂值为100,设定为10,微调电位器最大±5Hz
    F1.05出厂值为100,保持不变,输出频率比例为1
    按1号电机名牌设定电机参数:F1.21、F5.00~F5.04
    2号变频器参数设定:
    F1.01出厂值为0,设定为1,端子开关启停
    F1.02出厂值为0,设定为4,两路模拟量求和输入
    F1.04出厂值为100,设定为15,微调电位器最大±7.5Hz
    F1.05出厂值为100,设定为150,输出频率比例为1.5
    按2号电机名牌设定电机参数:F1.21、F5.00~F5.04
    3号变频器参数设定:
    F1.01出厂值为0,设定为1
    F1.02出厂值为0,设定为4,两路模拟量求和输入
    F1.04出厂值为100,设定为20,微调电位器最大±10Hz
    F1.05出厂值为100,设定为200,输出频率比例为2
    按3号电机名牌设定电机参数:F1.21、F5.00~F5.04
    旋转主调电位器,分别查看三台变频器F1.00参数,键盘数码管显示的参考输入跟随电位器变化,且比例关系为1:1.5:2。分别旋转三个微调电位器,相应的变频器参考输入有微小的变化。
   
    运行:
    合上起停开关,三台变频器运行指示灯亮,输出频率从0.0Hz到达电位器设定频率,输出频率比例关系为1:1.5:2,调节主调电位器,改变三台电动机转速,且转速按比例联动。可以分别用三个微调电位器调整三台变频器的输出频率。
   
   
   

多台变频器如何实现比例联动

回复人:tianju 

 回复时间:2006/3/19 9:11:00

支持(775) | 反对(971)

 

    回复:参考一下吧

    太复杂了吧,变频器都有一个设定输出模拟信号,这个信号可以带动其他变频器的设定输入,就是一个非常简单的比列调节器。

回复人:XALHL 

 回复时间:2008/7/24 17:05:00

支持(794) | 反对(1161)

 

    我用汇川变频器是这样做的,主变频器0-10V给定10V对应50HZ,0-10V输出接二 三变频器,10V分别对应60HZ和70HZ这样就形成了5比6比7的速度比

回复人:ZFL080600 

 回复时间:2009/5/8 22:26:00

支持(826) | 反对(786)

 

回复人:kkk8270827 

 回复时间:2009/10/30 21:55:00

支持(751) | 反对(842)

 

    不错很好

回复人:jjhjjh2050 

 回复时间:2009/11/26 23:49:00

支持(2382) | 反对(981)

 

    学习了

回复人:gxmfxryf 

 回复时间:2009/12/27 18:25:00

支持(742) | 反对(905)

 

    不错很好

回复人:x5186 

 回复时间:2009/12/31 11:05:00

支持(1138) | 反对(726)

 

    学习了

回复人:shucongzhe  

 回复时间:2010/2/5 9:40:00

支持(637) | 反对(759)

 

    学习了

回复人:王军波 

 回复时间:2010/3/5 17:05:00

支持(871) | 反对(706)

 

    明白很多,多谢

回复人:清风顽子 

 回复时间:2011/7/30 18:55:00

支持(688) | 反对(650)

 

    学习了,谢谢!
   
   
   
   

回复人:春风7°华发生 

 回复时间:2018/5/16 21:32:00

支持(388) | 反对(464)

 

    学习了,可能不太适合精细控制。

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳