·LENZE GDC软件与变频器通信电缆制作图
·详解不同机构角阀不同的作用
·变频器节能原理
·变频器控制的大型电机电机线圈温度在变频运行时,发生温度跳变,如何解决
·谁能告诉我IGBT内部电路或示意图,怎样测量它的好坏?请各位大虾指教!
·用RS-485控制变频器,让普通交流电机在开环状态下能达到目标转速
·问问题,请回答
·PLC与PAC有什么区别?
更多..
东坡自动化工控博客
技工
·设计选用风机、泵类软启动器,你首选什么品牌?
·传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌?
·山社步进马达使用时应注意的事项
·三垦推出新品变频器
·齿轮的一些基本知识介绍
·台达变频器故障
·电机负载时为何电流会变大??
·变频器如何带单相设
·三菱变频器无故障但不启动
·求助, 富士FRNO.75E1S-4J变频器说用说明
·磁珠及其在开关电源中的应用分析
·西门子M440变频器A0922报警
·变频器用铝电解电容器
·变频器输出滤波器的模糊优化设计
·变频调速泵在水消防系统中应用的探讨
·三相异步电动机的制动控制线路(一)
·浮法玻璃生产线冷端控制系统的设计
诚聘:变频器 研发总工(部门主管)
诚聘:年薪50-100万寻伺服电机驱动高级工程师(产品研发)
诚聘:诚招代理商(售后服务)
求职:电气维护(中技、技工)
求职:电气维护(中专、技工)
求职:电气维护(大学专科、工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
变频器论坛分类
全部论题
选型技巧
参数经验
安装维修
应用经验
要求: 一台变频器速度调节时,其他三台变频器按照一定比例联动。 请各位高手提供解决方案。
以下是关于《多台变频器如何实现比例联动》论题的回复(共12篇)
回复时间:2006/3/14 8:23:00
支持(842) | 反对(1012)
回复:参考一下吧 接线: 按图四所示的电路,连接空气开关、电源,检查接线无误后,合上空气开关,变频器上电,数码管显示0.0。 关掉电源,电源指示灯熄灭后,再连接电机、启停开关、主调电位器、微调电位器、寸动按钮、频率表(0~10V电压表头)等,三台变频器和电机比例联动运行,变频器和电动机接地端子可靠接地,并仔细检查。 图四 三台变频器比例联动运行接线图 参数设定: 假定三台变频器的输出频率比例为1:1.5:2 合上空气开关,变频器上电,数码管显示0.0 1号变频器参数设定: F1.01出厂值为0,设定为1,端子开关启停 F1.02出厂值为0,设定为4,两路模拟量求和输入 F1.04出厂值为100,设定为10,微调电位器最大±5Hz F1.05出厂值为100,保持不变,输出频率比例为1 按1号电机名牌设定电机参数:F1.21、F5.00~F5.04 2号变频器参数设定: F1.01出厂值为0,设定为1,端子开关启停 F1.02出厂值为0,设定为4,两路模拟量求和输入 F1.04出厂值为100,设定为15,微调电位器最大±7.5Hz F1.05出厂值为100,设定为150,输出频率比例为1.5 按2号电机名牌设定电机参数:F1.21、F5.00~F5.04 3号变频器参数设定: F1.01出厂值为0,设定为1 F1.02出厂值为0,设定为4,两路模拟量求和输入 F1.04出厂值为100,设定为20,微调电位器最大±10Hz F1.05出厂值为100,设定为200,输出频率比例为2 按3号电机名牌设定电机参数:F1.21、F5.00~F5.04 旋转主调电位器,分别查看三台变频器F1.00参数,键盘数码管显示的参考输入跟随电位器变化,且比例关系为1:1.5:2。分别旋转三个微调电位器,相应的变频器参考输入有微小的变化。 运行: 合上起停开关,三台变频器运行指示灯亮,输出频率从0.0Hz到达电位器设定频率,输出频率比例关系为1:1.5:2,调节主调电位器,改变三台电动机转速,且转速按比例联动。可以分别用三个微调电位器调整三台变频器的输出频率。
接线: 按图四所示的电路,连接空气开关、电源,检查接线无误后,合上空气开关,变频器上电,数码管显示0.0。回复时间:2006/3/19 9:11:00
支持(775) | 反对(971)
回复:参考一下吧 太复杂了吧,变频器都有一个设定输出模拟信号,这个信号可以带动其他变频器的设定输入,就是一个非常简单的比列调节器。
太复杂了吧,变频器都有一个设定输出模拟信号,这个信号可以带动其他变频器的设定输入,就是一个非常简单的比列调节器。
回复时间:2008/7/24 17:05:00
支持(794) | 反对(1161)
我用汇川变频器是这样做的,主变频器0-10V给定10V对应50HZ,0-10V输出接二 三变频器,10V分别对应60HZ和70HZ这样就形成了5比6比7的速度比
回复时间:2009/5/8 22:26:00
支持(826) | 反对(786)
很好http://www.chinakong.com/forum/down.asp?id=11700
回复时间:2009/10/30 21:55:00
支持(751) | 反对(842)
不错很好
回复时间:2009/11/26 23:49:00
支持(2382) | 反对(981)
学习了
回复时间:2009/12/27 18:25:00
支持(742) | 反对(905)
回复时间:2009/12/31 11:05:00
支持(1138) | 反对(726)
回复时间:2010/2/5 9:40:00
支持(637) | 反对(759)
回复时间:2010/3/5 17:05:00
支持(871) | 反对(706)
明白很多,多谢
回复时间:2011/7/30 18:55:00
支持(688) | 反对(650)
学习了,谢谢!
回复时间:2018/5/16 21:32:00
支持(388) | 反对(464)
学习了,可能不太适合精细控制。
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
Baldor SSB
Baldor电机 C
Danfoss VL
Baldor BSM
三菱变频器
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳