变频器一拖二,两台11KW电机,我用一台22KW变频器可以吗? [5294] |
变频器一拖二,两台11KW电机,我用一台22KW变频器可以吗?用本公司自己生产的变频器额定电流48A。还有关于制动电阻的选择,有什么具体要求吗?我一直没找到这方面的资料,公司变频器的说明书也是一笔带过。 |
|
以下是关于《变频器一拖二,两台11KW电机,我用一台22KW变频器可以吗?》论题的回复(共11篇) |
|
回复:变频器一拖二,两台11KW电机,我用一台22KW变频器可以吗?
每台电机都应加一个电子过载保护器,电子过载保护器有缺相、过流保护,且动作电流精确的很。
|
|
|
回复:变频器一拖二,两台11KW电机,我用一台22KW变频器可以吗?
可以的
|
|
|
回复:可以吗??????
如果一台电机过载了,电流达到30a,但还没有超过变频器额定电流48a。这台电机就完蛋了,要烧了。
|
|
|
回复:可以吗??????
我加了两个热继,就是不知道这个量程对变频器有没有影响,运行是否稳定?每台11KW电机额定电流22A也在变频器额定电流内,只是余量不多。有哪位前辈以前这样做过吗,运行情况怎么样?多谢指教!
|
|
|
回复:可以吗??????
功率太大,最好不要这样。
加热继电器仅仅保护单机,但启动、制动时,很容易造成一台发电现象,同样要烧电机。
|
|
|
回复:可以吗??????
客户要求这样做,不然就黄了,有没有解决的办法,换个功率大点的变频器可以吗?还是要加其他保护的器件?请指教
|
|
|
回复:可以吗??????
这位老兄说得对,每台电机需要加热继电器,变频器只对两台电机保护,对单台保护不了。
|
|
|
回复:可以吗??????
同意楼上意见,除了功率还要考虑电流啊.
|
|
|
我觉得这是不保险的 ,
是可以的 ……
但是对电机不保险
|
|
|
如果两台电机正常工作时不是满负荷工作时是可以的.但每台电机必须加装过载保护.
|
|
|
一台变频器驱动多台电机时,变频器容量应比多台电机容量之和大,并且只能选择V/F控制模式,不能用矢量控制模式。 一般对三相380V时,UC≈700V; ;这样三相380V时制动电阻阻值:R=700/P。举例:三相380V 30kW变频器的时制动电阻阻值为:R=700/30=19.8
取20或24Ω功率7.5kW.尽供参考.
|
|
|