发表人:pj8650748 发表时间:2007/1/16 21:02:00  

 

 本栏论题: 求助西门子(6SE70系列,132KW)变频故障处理  [1890]

    我公司有一台西门子(6SE70系列,132KW)变频器,不定期,不定时间报F028故障,时间有一年多了,我们对变频器卫生清扫,温度也控制的比较好,低于40度.都做过.不知道那位高人能告诉处理办法,谢谢!

以下是关于《求助西门子(6SE70系列,132KW)变频故障处理》论题的回复(共5篇)

回复人:dhjyy 

 回复时间:2007/3/19 12:41:00

支持(454) | 反对(571)

 

    回复:求助西门子(6SE70系列,132KW)变频故障处理

    先查一下电源

回复人:19681123 

 回复时间:2007/3/18 17:13:00

支持(338) | 反对(229)

 

    回复:求助西门子(6SE70系列,132KW)变频故障处理

    更换控制板

回复人:蓝皮狗 

 回复时间:2007/1/21 18:15:00

支持(425) | 反对(423)

 

    回复:求助西门子(6SE70系列,132KW)变频故障处理

    查一下通讯部分

回复人:嫩草吃老牛 

 回复时间:2007/4/29 16:42:00

支持(341) | 反对(405)

 

    楼上纯属胡扯,自己不明白就可以了,请不要不懂装懂误导别人.
    楼主请检查进线是否有缺相或者接线松动.
    要是没有问题,和别的机器换一下cuvc板,看机器这是否还出同样故障.
    要是以上步骤后还发生f028,就在p830设置为28,屏蔽掉这个故障,不至于影响使用,若此时出现其它故障,就能确认故障源头了.

回复人:张华50 

 回复时间:2011/10/29 23:45:00

支持(234) | 反对(342)

 

    先检查进线是否松动。然后,就在p830设置为28,屏蔽掉这个故障,不至于影响使用,若此时出现其它故障,就能确认故障源头了.