发表人:黄鹤楼 发表时间:2006/7/9 9:43:00  

 

 本栏论题: 欧陆590应用  [3722]

    我的一点儿经验,不对处大家多交流
    电流钳位
    591为1q只须设定正电流钳位即可,590为4q制动时要用到负电流钳位。
    1.数字输入C6 电流钳位选择TAG90为目的标记。90为电流环:双极钳位。
    短接C6和C9,电流环:双极钳位--开启
    C6和C9开路 电流环:双极钳位--禁止
    不短接C6和C9,电流环:双极钳位--禁止 无法组态为开启。只有将数字输入C6 目的标记TAG90改为其他值(如1)才能组态电流环:双极钳位---开启
    2.模拟输入A5目的标记TAG48负电流钳位,A5与B3短接为
    200%的正向电流要求,钳位值不可调,将模拟输入A5目的标记改为TAG1后,电流环-负电流钳位可调
    3。模拟输入A6正电流钳位,同A5
   
   
   

以下是关于《欧陆590应用》论题的回复(共2篇)

回复人:黄鹤楼 

 回复时间:2006/7/9 10:10:00

支持(432) | 反对(532)

 

    回复:欧陆590应用

    欧陆590装置的弱磁调速如何设置?
    要用测速电机或者.编码器反馈
    速度环-反馈方式-编码器反馈
    励磁控制-励磁控制方式-电流
    励磁控制-励磁电流变量-削弱磁场变量-削弱磁场变量
    启动
    励磁控制-励磁电流变量-削弱磁场变量-最小励磁电流
    设好以上参数即可

回复人:wjslz 

 回复时间:2011/6/10 8:50:00

支持(548) | 反对(447)

 

    590专业维修13830812651