发表人:jihongjun 发表时间:2005/11/22 10:34:00  

 

 本栏论题: 安全栅问题  [2379]

    请教斑竹和各位大虾,我在一次仪表系统改造中发现一个问题,请教各位!现场压力变送器通过安全栅接入PLC系统的模拟输入量模块,我发现安全栅前后的信号(4到20mA的标准信号)电流值衰减很大,电流约大衰减越大,有的甚至达到2mA,误差超过20%,而且呈现非线性,这些安全栅为两线制,不接24V供电电源。但换上一种接24V供电电源的安全栅,电流信号就正常。在原来没有PLC系统时,采用二次仪表,使用不接24V供电电源的安全栅,信号也显示正常。

以下是关于《安全栅问题》论题的回复(共4篇)

回复人:北斗星自控工作室 

 回复时间:2005/12/1 9:52:00

支持(369) | 反对(478)

 

    回复:安全栅问题

    安全栅与PLC供电只能选1个,否则会引起冲突。

回复人:北斗星自控工作室 

 回复时间:2005/11/30 0:40:00

支持(693) | 反对(433)

 

    回复:安全栅问题

    你检查一下plc输出是否有24v供电,如果没有,安全栅要用外供电的。如有24v,安全栅不用给变送器供电。个人意见。。。
    www.ourcontrol.com.cn

回复人:jihongjun 

 回复时间:2005/11/30 8:20:00

支持(412) | 反对(488)

 

    回复:安全栅问题

    PLC模块有24V电源输出,但安全栅到一次表供电只有21V,原安全栅需加28V供电。而原来二次表也只有24V供电。

回复人:江西吉安自动化 

 回复时间:2008/7/10 9:47:00

支持(388) | 反对(452)

 

    我在天津安装的时候,安全光门是由PLC直接提供24V的电源,2线制。一电源,一信号,也有3线制的,看型号来定