发表人:feng_von 发表时间:2003/8/7 18:56:00  

 

 本栏论题: 求助图纸  [1729]

    各同志,请问你们谁有用继电器完成的报警消音的电路样图。有若干报警信号,每一个报警来了就声音报警,按BUTTON复位后,声音消失,当再有报警来时,重新报警声出现。我设计的有个缺陷就是复位时继电器会反复的动作几次。若有哪位老兄有更好的设计请指教。很着急,过两天就要产品检验拉。

以下是关于《求助图纸》论题的回复(共2篇)

回复人:tangfei 

 回复时间:2003/8/8 0:06:00

支持(190) | 反对(434)

 

    回复:图纸挺简单,就是需要很多代瞬间触点的时间继电器、继电器,价格很贵的,接线也很多,建议采用一个LOGO PLC

    1、每个报警需要配备一个代瞬间动作触点的时间继电器。
    2、报警点和时间继电器线圈串联,每个都要这样做
    3、每个时间继电器的瞬动触点和时间继电器一个延时触点串联,所有的报警点这样的线路合并,再和一个继电器线圈串联,产生一个瞬动的动作
    4、这个瞬动的动作和电令组成一个自保电路,复位按钮的常闭点做自保电路断开
   
    复杂吧!

回复人:feng_von 

 回复时间:2003/8/8 17:21:00

支持(340) | 反对(267)

 

    回复:谢谢

    GANGFEI,谢谢你。我看了你的留言,感觉很好。就是还有点点不清楚,比如“合并”是怎么的,串联?并联?等等细节问题。你可以把样图发给我么? feng_von@hotmail.com 或feng_von@163.net。本来的设计是用MOLLER公司的EASY619完成的,很简单,但是有的用户不相信电子逻辑器件,哎,我也没办法啊。麻烦你了。