 本栏论题: 屏蔽电缆如何通过接线端子与柜内元件连接  [2769]

    我们以前做得控制柜,屏蔽电缆都是通过接线端子,再与柜内的元件连接.柜内的电线也是采用屏蔽电线。
    但是,我们认为这样做不是很对,可又找不到好的方法。
    请问,国家标准是如何规定的。
   

以下是关于《屏蔽电缆如何通过接线端子与柜内元件连接》论题的回复(共4篇)

回复人:大哥 

 回复时间:2005/6/3 16:55:00

支持(435) | 反对(277)

 

    回复:标准不知道,国外的做法参考以下!

    我们的电控柜的做法基本仿效国外的做法,就是在接线端子的下面安放一条铜排,铜排和柜内接地相连。
    进柜的屏蔽电缆需要将表面的绝缘层剥掉,漏出屏蔽层,用固定夹子固定在铜排上。
    这样既可以起到固定作用,也可以起到屏蔽层的接地的作用。
   
    仅作参考!

回复人:嘉年华 

 回复时间:2005/6/10 8:15:00

支持(293) | 反对(500)

 

    回复:电缆芯数太多怎么办!

    电缆芯数太多怎么办!例如控制电缆有32芯的,还有4芯的以及16芯的,都把屏蔽层固定到一个铜牌上,会很乱的.
    还是AOSHIJUN得方法可行

回复人:AOSHIJUN 

 回复时间:2005/6/2 2:24:00

支持(282) | 反对(413)

 

    回复:我们的做法,参考一下

    1、柜内采用屏蔽电线
    2、在这组接线端子多出一个接线端子,多出的这个接线端子用于柜内/柜外屏蔽层的连接,这样做柜内可以整洁些。

回复人:xsz7668 

 回复时间:2005/6/1 23:55:00

支持(322) | 反对(294)

 

    回复:

    可以试下做一个地排(铜排),把所有的屏蔽线都接在上面再集中接地