发表人:hongye |
发表时间:2005/6/30 9:41:00 |
|
|
本栏论题: |
请问如何计算电线的载流量 [56548] |
|
以下是关于《请问如何计算电线的载流量》论题的回复(共105篇,分7页显示) |
回复:请问如何计算电线的载流量
现在导线截面积不足,不能以8 A集计算应该不大于5A
|
|
回复:请问如何计算电线的载流量
说的没错我学的时候好像也是这么多
|
|
回复:请问如何计算电线的载流量
各位:书店有口诀书卖呀
根据本人经验是这样:十下五百上二,二五三五三四走
也就是说十以下是五倍,百以上是二倍,25.35的是三倍或四倍,
|
|
回复:请问如何计算电线的载流量
铜导线约为5-8安/mm2,铝导线约为3-5安/mm2。选自《煤矿电气设备检修工艺学》P45 我在实际应用中铜选6/mm2,铝选4/mm2。
|
|
回复:请问如何计算电线的载流量
不是吧,应该是4A的电流吧!!
|
|
回复:请问如何计算电线的载流量
哪位朋友知道铜芯线载流量怎么算啊,有没有口诀啊
|
|
回复:请问如何计算电线的载流量
500V铜芯绝缘导线长期连续载流表
序号 导线截面mm2 线芯结构 导线明敷设(A) 橡皮绝缘导线多根同穿在一根管内时允许负荷电流(A) 塑料绝缘导线多根同穿在一根管内时允许负荷电流(A)
股数 单芯直径mm 成品外径mm 25度 30度 25度 30度 25度 30度
橡皮 塑料 橡皮 塑料 穿金属管 穿塑料管 穿金属管 穿塑料管 穿金属管 穿塑料管 穿金属管 穿塑料管
2根 3根 4根 2根 3根 4根 2根 3根 4根 2根 3根 4根 2根 3根 4根 2根 3根 4根 2根 3根 4根 2根 3根 4根
1 1 1 1.13 4.4 21 19 20 18 15 14 12 13 12 11 14 13 11 12 11 10 14 13 11 12 11 10 13 12 10 11 10 9
2 1.5 1 1.37 4.6 27 24 25 22 20 18 17 17 16 14 19 17 16 16 15 13 19 17 16 16 15 13 18 16 15 15 14 12
3 2.5 1 1.76 5 35 32 33 30 28 25 23 25 22 20 26 23 22 23 21 19 26 24 22 24 21 19 24 22 21 22 20 18
4 4 1 2.24 5.5 45 42 42 39 37 33 30 33 30 26 35 31 28 31 28 24 35 31 28 31 28 25 33 29 26 29 26 23
5 6 1 2.73 6.2 58 55 54 51 49 43 39 43 38 34 46 40 36 40 36 32 47 41 37 41 36 32 44 38 35 38 34 30
6 10 7 1.33 7.8 85 75 79 70 68 60 53 59 52 46 64 56 50 55 49 43 65 57 50 56 49 44 61 53 47 52 46 41
7 16 7 1.68 8.8 110 105 103 98 86 77 69 76 68 60 80 72 65 71 64 56 82 73 65 72 65 57 77 68 61 67 61 53
8 25 19 1.28 10.6 145 138 135 128 113 100 90 100 90 80 106 94 84 94 84 75 107 95 85 95 85 75 100 89 80 89 80 70
9 35 19 1.51 11.8 180 170 168 159 140 122 110 125 110 98 131 114 103 117 103 92 133 115 105 120 105 93 124 107 98 112 98 87
10 50 19 1.81 13.8 230 215 215 210 175 154 137 160 140 123 163 144 128 150 131 115 165 146 130 150 132 117 154 136 121 146 123 109
11 70 49 1.33 17.3 285 265 266 248 215 193 173 195 175 155 201 180 162 182 163 145 205 183 165 185 167 148 192 171 154 173 156 138
12 95 84 1.2 20.8 345 320 322 304 260 235 210 240 215 195 241 220 197 224 201 182 250 225 200 230 205 185 234 210 187 215 192 173
13 120 133 1.08 21.7 400 375 374 350 300 270 245 278 250 227 280 252 229 260 234 212 285 266 230 265 240 215 266 248 215 248 224 201
14 150 37 2.24 22 470 430 440 402 340 310 280 320 290 265 318 290 262 299 271 248 320 295 270 300 280 250 299 276 252 285 262 231
15 185 540 490 504 458 385 355 320 360 330 300 359 331 299 366 308 5 380 340 300 355 375 280 355 317 280 331 289 261
|
|
回复:请问如何计算电线的载流量
请问有没有铜线的计算口决呢?
|
|
回复:请问如何计算电线的载流量
应该是 10下5 百上2 25 35 四三界 70 95 两倍半 铜线升级算 穿管温度打八折 意思是 10平方以下的铝导线每平方5个电流 100以上2个电流 10---25包括25是4个 35 50是3个 70 95是2.5个 铜线升级算的意思是 好比是 4平方的铜线和 6平方的铝线是一样的电流 以此类推 就是了
|
|
回复:请问如何计算电线的载流量
对于感性负载可以这样应用!但阻性负载又要升一级!
|
|
回复:请问如何计算电线的载流量
请问这个跟长度有没有关系呀
|
|
回复:关于铜芯线的载流量
你说的只是铝芯线的载流量,那么铜芯线的载流量怎么算?有口诀吗?
|
|
回复:口诀
绝缘导线载流量估算口诀
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一
|
|
回复:口诀
如果知道载流量,估算铜线截面积有口诀吗?谢谢!
|
|
|