发表人:王小东 |
发表时间:2005/11/30 19:25:00 |
|
|
施耐德开关一合就跳,检查电机电缆全好,在试验位置分合均正常,就是不能带负载,有时好了分几次又不行了,请教高手如何解决 |
|
以下是关于《请教:开关一合就跳》论题的回复(共115篇,分8页显示) |
回复:请教:开关一合就跳
是否没接好欠压线圈电源,是否在进线处的电缆未接好,出现合闸浪涌过电压
|
|
回复:请教:开关一合就跳
是否带漏电保护 负载3相加N线接3相漏电开关外加N线上会跳! !
|
|
回复:请教:开关一合就跳
真没办法了,就换个空开试一试.
|
|
回复:请教:开关一合就跳
你写那么多,能写上价格就好了
|
|
回复:请教:开关一合就跳
1 先拿掉负载检查
2 再检查电路与负载有没问题(量线路和负载的对地没有)
3 看电源有没缺相
4 看看空开是否还好
2 检查空开的热保护的设定值
|
|
回复:请教:开关一合就跳
奥通米克传感器 PSN30-10DN
埋入直流接近开关 PR08-1.5DN
埋入直流接近开关 PR08-1.5DP
埋入直流接近开关 PR08-1.5N2
埋入直流接近开关 PR08-1.5DP2
突出直流接近开关 PR08-2DN
突出直流接近开关 PR08-2DP
突出直流接近开关 PR08-2DN2
突出直流接近开关 PR08-2DP2
埋入直流接近开关 PR12-2DN
埋入直流接近开关 PR12-2DP
埋入直流接近开关 PR12-2DN2
埋入直流接近开关 PR12-2DP2
埋入直流接近开关 PRS12-2DN
埋入直流接近开关 PRS12-2DP
埋入直流接近开关 PRS12-2DN2
突出直流接近开关 PR12-4DN
突出直流接近开关 PR12-4DP
突出直流接近开关 PR12-4DN2
突出直流接近开关 PR12-4DP2
突出直流接近开关 PRS12-4DN
突出直流接近开关 PRS12-4DP
突出直流接近开关 PRS12-4DN2
埋入直流接近开关 PR18-5DN
埋入直流接近开关 PR18-5DP
埋入直流接近开关 PR18-5DN2
埋入直流接近开关 PR18-5DP2
埋入直流接近开关 PRL18-5DN
埋入直流接近开关 PRL18-5DP
埋入直流接近开关 PRL18-5DN2
埋入直流接近开关 PRL18-5DP2
突出直流接近开关 PR18-8DN
突出直流接近开关 PR18-8DP
突出直流接近开关 PR18-8DN2
突出直流接近开关 PR18-8DP2
突出直流接近开关 PRL18-8DN
突出直流接近开关 PRL18-8DP
突出直流接近开关 PRL18-8DN2
突出直流接近开关 PRL18-8DP2
埋入直流接近开关 PR30-10DN
埋入直流接近开关 PR30-10DP
埋入直流接近开关 PR30-10DN2
埋入直流接近开关 PR30-10DP2
埋入直流接近开关 PRL30-10DN
埋入直流接近开关 PRL30-10DP
埋入直流接近开关 PRL30-10DN2
埋入直流接近开关 PRL30-10DP2
突出直流接近开关 PR30-15DN
突出直流接近开关 PR30-15DP
突出直流接近开关 PR30-15DN2
突出直流接近开关 PR30-15DP2
突出直流接近开关 PRL30-15DN
突出直流接近开关 PRL30-15DP
突出直流接近开关 PRL30-15DN2
突出直流接近开关 PRL30-15DP2
接近开关 CDD-11N
螺钉头热电偶 0.5M φ6、φ8
螺钉头热电偶 K1M φ6、φ8
螺钉头热电偶 K2M φ6、φ8
螺钉头热电偶 K3M φ6、φ8
螺钉头热电偶 K4M φ6、φ8
螺钉头热电偶 K5M φ6、φ8
. K10M 10米/M8
每增加一米加2元
探头热电偶 1M*(5-20)CM
探头热电偶 1M*30CM
探头热电偶 2M*(5-20)CM
探头热电偶 2M*30CM
探头热电偶 3M*(5-20)CM
探头热电偶 3M*30CM
探头热电偶 4M*(5-20)CM
探头热电偶 4M*30CM
探头热电偶 5M*30CM
每增加一米加2元
K型偶丝100M
压簧热电偶 1M
压簧热电偶 2M
压簧热电偶 3M
压簧热电偶 4M
压簧热电偶 5M
|
|
回复:请教:开关一合就跳
先除掉负荷试一下,如果还是不行的话就是本身线路有问题,如果行了的话,就说明你的负载有问题
|
|
回复:请教:开关一合就跳
9340你说的不详细.
1 电机多大功率
2 开关多大容量,是否新.
3 电源是单相,三相.
|
|
回复:请教:开关一合就跳
1.实验位置均正常,说明开关本体合闸分闸及脱扣部分正常。2.再一次检查确认电机及电缆正常。3.开关级联时确认连锁逻辑正常。4.上述均正常时,检查校验电流保护回路是否正常。
|
|
回复:请教:开关一合就跳
我曾经遇到这种情况。应先把负载摘掉,看是否掉闸。如果不,可能电机问题或线有破损的。如果还掉闸,检查是否空开有问题。也可以先用卡表量一下各相电流。
|
|
回复:请教:开关一合就跳
我处理过有微机室三相开关一合就跳,上一级开关零线接触不良。接好零线问题解决。还有下一级零线和地线接错,倒过来问题解决。不妨一试。
|
|
回复:请教:开关一合就跳
此开关较大的有整定值,请多看说明书,是否设定小了.
|
|
回复:请教:开关一合就跳
这个问题我同事碰到过,建议查下施耐德开关上级开关。我同事碰到的问题是带负载跳开关,不带负载开关不带,三相均衡,后来换了上级开关就好了,一个触点不能带负载了。建议试试。
|
|
回复:请教:开关一合就跳
各位是否考虑过机械故障!我可是吃过亏的!!!!!!!!!!!!!
|
|
回复:请教:开关一合就跳
两个可能:(1)下位线路有短路现象 (2)下位负载太大。
|
|
|