发表人:liyunfen12 发表时间:2005/12/26 10:34:00  

 

 本栏论题: 为什么断路器不能保护可控硅?  [2099]

    在可控硅温控中,大多采用快速熔断器+断路器的方法,断路器自身具有过载保护功能,为什么还要快速熔断器呢?

以下是关于《为什么断路器不能保护可控硅?》论题的回复(共1篇)

回复人:pipeng 

 回复时间:2006/1/21 16:25:00

支持(420) | 反对(340)

 

    回复:参考一下,可控硅的电压保护和过流保护

    可控硅元件的电压和电流过载能力极差,尤其是耐压能力,瞬时的过压就会造成元件永久性的损坏。为了使元件能长期可靠地运行,必须针对过压和过电流发生的原因采取保护措施。
   
    1. 过压保护
   
    可控硅工作过程中可能承受的过压主要有以下几种:一种是由于装置拉、合闸、负载打火等引起的过压;一种是由于元件关断时产生的关断电压;还有因雷击等原因从电网侵入的浪涌电压。为限制过电压的幅值低于元件的正反向峰值电压,可采取以下保护措施(见图二)。
   
   

为什么断路器不能保护可控硅?


   
    (1) 在变压器一次侧接上避雷器,在二次侧加装阻容保护、硒堆、压敏电阻等非线性电阻元件进行保护。在整流直流侧采取压敏电阻和泄能保护装置,以防止元件承受过电压。
    (2) 在晶闸管阴阳极两端直接进行保护。晶闸管关断过程中主电流过零反向后迅速由反向峰值恢复至零电流,此过程可在元件两端产生达正常工作峰值电压5-6倍的尖峰电压。一般建议在尽可能靠近元件本身的地方接上阻容吸收回路。电阻R选无感电阻,通常取5-30Ω;电容C通常在0.1-1μF,耐压选元件耐压的1.1-1.5倍。具体R、C取值可根据元件型号及工作情况调试决定。注意保证电阻R的功率,尤其在中频逆变电路中,使之不会因发热而损坏。
   
    2. 过流保护
   
    晶闸管元件在短时间内具有一定的过流能力,但在过流严重时,不采取保护措施,就会造成元件损坏。在线路设计和元件选择时应考虑负载短路和过载情况,确保在异常情况下设备能自动保护。一般有以下几种措施(见图三)。
   
   

为什么断路器不能保护可控硅?


   
    (1) 在进线中串接电抗器限制短路电流,使其他保护方式切断电流前元件短时间内不致损坏;
    (2) 线路采用过流检测装置,由过流信号控制触发器抑制过流,或接入过流继电器。
    (3) 安装快速熔断器。快速熔断器的动作时间要求在10ms以内,熔断体的额定电流IKR可按以下原则选取:
    1.57IT(AV)≥IKR≥IT
    IT(AV)为元件额定电流,IT为元件实际工作电流有效值
   
   
   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳