发表人:薛恒惠 发表时间:2006/5/20 19:56:00  

 

 本栏论题: 请教请教请教!急急急 !!!!!!1  [1691]

    电流约30A,在未投入任一路电容时COS&值为0.3投入1路后,COS&指示为0.7左右投入2路后COS&指示超前0.5以上了随即切除灯亮,切除1路.较多的时候1路电容都不能投入.经供电局的人多次检查确认无功电度表有功电度表接线无误,变压器为200KVA负载有机床,电焊机,空调照明等近段时间,有功电度表为3000kw_h,而无功却高达8000kw_h,现在的有功率为15~50kw,而夏天约为110~120kw.电容柜取样电流信号用的互感器为400/5A,电容器为14kvar,共6组.
      问1:那些因数造成cos&特低?
       2:此种现象怎么解决才能降低无功量.
    我认为(1):更换取样电流互感器400/5大了,换200/5
       (2):步进电容器值大改为6kvar,这样是否解决?
    急急急急!!!!!!!!!!!!!!!!!!

以下是关于《请教请教请教!急急急 !!!!!!1》论题的回复(共4篇)

回复人:yufeng 

 回复时间:2006/6/13 21:02:00

支持(280) | 反对(266)

 

    回复:请教请教请教!急急急 !!!!!!1

    我以前也碰到过你说的这种情况,不过没有你的那么严重而已。
    经查结果为功率因数取样信号源错误,改过来以后就一切OK啦。
   

回复人:ZZDDLL 

 回复时间:2006/6/13 0:14:00

支持(275) | 反对(307)

 

    回复:请教请教请教!急急急 !!!!!!1

    我认为电容器太大,电流太小。

回复人:quesine 

 回复时间:2006/6/7 1:00:00

支持(599) | 反对(459)

 

    回复:请教请教请教!急急急 !!!!!!1

    KZ微机低压电动机保护器(优惠价:295元/含税)
    该保护器可取代全国98%以上厂家的电动机保护器产品。
    该保护器通过3C认证及电磁兼容性认证,质量稳定可靠。
    了解技术参数可点击http://www.kuixing.net/k/k.doc下载产品说明书及价格表。

回复人:mhp 

 回复时间:2006/5/26 21:40:00

支持(508) | 反对(432)

 

    回复:请教请教请教!急急急 !!!!!!1

    你好!你现在的情况很不理想。如果时间过长了,有可能你的变压器都烧掉。你现在的系统己经基本上是没有做功的功率了。这种现像可能是你的电容组的大小不一样。最好是采取分组补尝。我的邮箱mahuaping8@126.com

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳