请教各位:穿心式电流互感器
1 如果一次电流从P1流向P2,那么二次接线是不是s2接 地?假如s1接地,会出现什么情况?
2 如果一次电流从P2流向P1,那么二次接线是不是s1接 地?
|
|
以下是关于《请教穿心式电流互感器》论题的回复(共7篇) |
|
回复:请教穿心式电流互感器
1 如果一次电流从P1流向P2,那么二次接线是s2接地如果S1接地有电流分流现象发生,如果用在计量回路则出 现计量不准确,如用在保护回路则保护起不到保护作用。
2 如果一次电流从P2流向P1,那么二次接线则是s1接 地。
|
|
|
回复:请教穿心式电流互感器
如果不考虑相序问题。可以随意接。
|
|
|
回复:请教穿心式电流互感器
难道都没有高手指教一下吗?
郁闷啊!
|
|
|
回复:请教穿心式电流互感器
不用了.它与电流变送器连接.给它电源.把电流放大就行.给一个信号.
|
|
|
回复:请教穿心式电流互感器
1.对的。如果接反了,连在这个互感器的仪表就惨了。
2.对的。其实和第一条一样
|
|
|
一般在产品使用说明书上都有,作业前怎么不看说明书呢?另外,按设备管理规定,在用设备或主要部件的产品文字资料都应当进行档案管理,这是起码的管理。供参考。
|
|
|