发表人:blankeye |
发表时间:2006/11/28 13:17:00 |
|
|
如果是一台45千瓦的电动机选用的熔断器应该是多大的?是100A的还是200A的,如果一相用200的而另两相是用100的后果将会是怎样的? |
|
|
回复:出个题,请教?
选100A的。
但如果用100A的空开做短路保护,再用一个热继电器做过负荷保护,我觉的会好用些。
|
|
|
回复:出个题,请教?
只要是在额定负载以内,就应选用100A的,只有这样选才能得到更有效的保护.
|
|
|
回复:出个题,请教?
都啥年代了,还用熔断器,不嫌故障率高吗?
|
|
|
回复:出个题,请教?
应该是用100,就是I=2P。如果在额定的条件下,对电机没什么影响,但是如果过载时,可能回产生断相的可能。
|
|
|