    27 建筑物等电位联联结
    27.2.1建筑物等电联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地线或总等电位箱引出,等电位联结干线或局部等电位箱间的连接形成环形回网路,环形网应就近与等电位联结干线或局部等到电位箱连接,支线间不应串联连接。
    27.1.2 等电位联的线路最小允许截面应符合表的规定
   
    材料 截面
    干线 支线
    铜 16 6
    钢 50 16
   
    27.2.1等电位联结的可接近裸露导体或其他金属部件、构件与支线连接应可靠,熔焊或紧固应导通正常。
    27.2.7 需等电位联结的高级装部件,应有专用接线螺栓与等电位联结支线连接,且有标识;连接处螺帽紧固、防松零件齐全
   
   
   
   
   
    28 分部(子分部工程)工程验收
    28.0.1当建筑电气分部工程质量检验时,检验批的划分应符合下列规定:
    1. 室处电气安装工程中分项的检验批,依据庭院大小、投运时间先后、功能区分不同划分;
    2. 变配电室安装工程中分项工程的检验批,主变配电室为1个检验批;有数个分变本电室,且不属于子单位工程的分部工程,各为一个检验批,其验收记录汇所有变配电室有关分项工程的验收记录中;如各分变配电室属于各分部单位工程的子分部工程,所属分项工各为一个检验批,其验收记录应为一个分项一个分项工程验收记录,经子分部工程验收记录汇入分部工程验收记录中。
    3. 供电干革命线安装工程分项工程的检验批,依据供电区段和电气线缆竖井的编号划分;
    4. 电气动力和电气照明安装工程中分项工程及建筑物等电位联结分项工程的验收批,基划分的界区,应与建筑土建工程一致;
    5. 备用和不间断电源安装工程中分项工程各自成为1个检验批;
    6. 防雷及接地装置安装工程中分项工程检验批,人工的接地装置和利用建筑物基础钢筋的接体各1个检验批,大型基础可按区分划分成几个检验批;避雷引下线安6层以下的建筑物为1个检验批,高层建筑物依均压环设置间隔的层数1个检验批;接闪器安装同一层面为1个检验批
   
    28.0.2当验收建筑电气工程时,应该查下列各项质量控制资料且检查分项工程质量验收和分部(子分部)质量验收记录应正确,责任单位责任人的签章齐全。
    1. 建筑电气施工图设计文件和图纸会审记录及洽商记录;
    2. 主要设备、器具、材料的合格证的进场验收记录。
    3. 隐蔽工程的验收记录
    4. 电气设备交接试验记录;
    5. 接地电阻、绝缘电阻测试记录;
    6. 空载试运行记录和负荷试运行记录;
    7. 建筑照明通电试运行记录
    8. 工序交接合格施工安装记录
    28.0.3根据单位工程实际情况,检查建筑电气分部(子分部)工程所含分项工程的质量验收应无遗漏缺项。
    28.0.4当单位工程质量验收时建筑电气分部(子分部)工程实物质量的抽检结果部位如下,且抽检结果应符合本规范规定
    1. 大型建筑物的变配室,技术层的动力工程,供电干线的竖井,建筑顶部的防雷工程,重要的或大面积活动场所的照明工程,以及5﹪自然界的建筑电气动力、照明工程;
    2. 一般民用建筑的配电室和5﹪自然界的建筑电气照明工程,以及建筑顶部的防雷工程
    3. 室外电气工程以变配电室为主,且抽检各类灯具的5﹪。
   
    28.0.5核查各类技术资料齐全,且符合式序要求,有可能追溯性;积压责任人均应签音确认。
    28.0.6为方便检测验收,高低压配电装置的高速试验应提前通知监理和有关监督部门,实行旁站确认变配电室通电后可抽测的项目主要是:各类电源自动换或通断装置、馈电线路的绝缘电阻、接地(PE)或接零(PEN)的电疗通状态、开关插座的接线正确性、漏电保护装置的动作电流和时间、接地装置的接地电阻和由照明设计确定的照度等。抽测的确良结果应条例本规范规定和设计要求。
    28.0.7检验方法应条例下列规定:
    1 电气设备、电缆和继电保护系统的调整试验结果,查阅试验记录或试验时旁站;
    2 空载试运行和负荷运行结果,查阅试运行记录或试运行时旁站;
    3 绝缘电阻、接地电阻和接地(PE)或接零(PEN)导通状态及插座接线正确性的测试结果,查阅测试记录或测试时旁站或用适配仪表进行抽测;
    4 漏电保护装置动作数据值,查阅测试记录或用适札仪表进行抽测;
    5 负荷试运行时大电流节点温长测量用红外线遥测温度仪抽测或查阅负荷试运行记录;
    6 螺栓紧固程度用适配工具做拧动试验;有最终拧紧力矩要求的螺栓用扭力板手押测;
    7 需吊芯、抽芯检查的变压器和大型 电动机,吊芯、抽芯时旁站或查阅吊芯、抽芯记录;
    8 需做动作试验的电气装置,高压部分不应带电试验,低压部分无负荷试验;
    9 水平度用铁水平尺测量,垂直度用线锤吊线尺量,盘面平整度拉线尺量,各种距离的尺寸用塞尺、游标卡尺、钢尺、塔尺或彩其他仪器仪表等到测量;
    10 外观质量情况目测检查;
    11 设备规格型号、标志及接线,对照工程设计图纸及其变更文件检查。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    3 基本规定
    3.1 一般规定
    3.1. 1建筑电气工程施工现场的质量管理,除应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001的3.0.1规定外,尚应符合下列规定:
    1 安装电工、焊工、起重、吊装工和电气调试人员等,按有关要求持证上岗;
    2安装和调试用各类计量器具,应检定合格,使用时在有效期内。
    3.1.2 除设计要求外,承力建筑钢结构构件上,不得采用熔焊连接固定电气线路、设备和器具的支架、螺栓等部件;且严禁热加工开孔。
    3.1.3额定电压交流1kv及以下、直流1.5kv及以下的应为低压电器设备、器具和材料;额定电压大交流1kv、直流1.5kv的应为高压电器设备、器具和材料。
    3.1.4电气设备上计量仪表和与电气保护有关的仪表应检定人格,当投入试运行时,应在有效期内。
    3.1.5建筑电气动力工程的空载试运行和建筑电气照明工程的负荷试运行,应按本规范规定执行;建筑电气动力工程的负荷试运行,依据电气设备及相关建筑设备的种类、特性,编制试运行方案或作业指导书,并应经施工单位审查批准、临理单位确认后执行。
    3.1.6动力和照明工程的漏电保护装置应做模拟动作试验。
    3.1.7接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干革命线相连接,不得串联连接。
    3.1.8高压的电气设备和布线系统及继电保护系统的交接试验,必须符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150的规定。
    3.1. 9低压的电气设备和布线系统的交接试验,应条例本规范的规定。
    3.1.10送至建筑智能化工程变送器的电量信号精度等级应符合设计要求,状态信号应正确;接收建筑智能化工程指令应使建筑电气工程的自动开关动作符合指令要求,且手动、处动切换功能正常。
    3.2 主要设备、材料、成品和半成品进场验收
    3.2.1主要设备、材料、成品和半成品进场检验结论应有记录,确认符合本规范规定,才能在施工中应用。
    3.2.2因有异议送有资质试验室进行抽样检测,试验室应出具检测报告,确认符合本规范和相关技术标准规定,才能在施工中应用。
    3.2.3依法定程序批准进入市场的新电气设备、器具、和材料进场验收,除符合本规范规定外,尚应提供安装、使用、维修和试验要求等技术文件。
    3.2.4进口气氛设备、器具和材料进场验收,除符合本规范规定外,尚应提供商检证明和中文的质量合格证明文件、规格、型号、性能检测报告以及中文的安装、使用、维修和试验要求等技术文件。
    3.2.5经批准的免检产品或认定的名牌产品,当进场验收时,宜不做抽样检测。
    3.2.6变压器、箱式变电所、高压电器及电瓷制品应符合一正是规定:
    1查验合格证和随带技术文件,变压器有出厂试验记录;
    2外观检查:有铭牌,附件齐全,绝缘件无缺损、裂纹,充油部分不渗漏,充所高压设备气压指示正常,涂层完整。
    3.2.7高低压成套配电柜、蓄电池柜、不间断电源柜、控制柜(屏、台)及动力、照明配电箱(盘)应符合下列规定:
    1查验合格证和随带技术文件,实行生产许可证和安全认证制度的产品,有许可证编号和安全认证樗。不间断电源柜有出厂试验记录;
    2外观检查:有铭牌,柜内元器件无损坏丢失、接线无脱落脱焊,蓄电池柜内电池壳体无碎、漏液,充油、充气设备无汇漏,学分制层完整,无明显碰撞凹陷。
    3.2.8柴油发电机组应符合下列规定:
    1依据装箱单,核对主机、附件、专用工具、备品备件和随带技术文件,查验合格证和出厂试运行记录,发电机及其控制柜有了出厂试验记录;
    2外面检查:有铭牌,仙身无缺件,涂层完整。
    3.2.9电动机、电加热器、电动执行机构和低压开关设备等到应符合下列规定:
    1查验合格证和随带技术文件,实行生产可证和安全认证制度的产品,有许可证编号和安全认证标志;
    2外观检查:有铭牌,附件亡命,电气接线端子完好,设备器件无缺损,涂层完整。
    3.2.10照明灯具及附件应符合下列规定:
    1查验合格证,新型气体放电灯具有随带技术文件;
    2外观检查:灯具涂层完整,无损伤,附件齐全。防爆灯具铭牌上有防爆标志和防爆合格证戌,普通灯具有安全认证标志;
    3对成套灯具的绝缘电阻、内部接线等到性能进行现场抽样检测。灯具的绝缘电阻不小于2千欧,内部接线为铜芯绝缘电线,芯线截面积不小于0.5平方毫米,橡胶或聚氯乙烯(PVC)绝缘电线的绝缘层度不小于0.6㎜。对游泳池和类似场所灯具(水下灯及防水灯具)的密闭和绝缘性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。
    3.2.11开关、插座、接线盒和风扇及其附件应符合下列规定:
    1查验合格证,防爆产品有防爆标志和防爆合格证号,实行安全认证制度的产品有安全认证标志;
    2外观检查:开关、插座的面板及接线盒盒体完整、无啐裂、零件齐全,风扇无损坏,涂层完整,调速器等到附件适配;
    3对开关、插座的电气和机械性能进行现场抽样检测。检测规定如下:
    1)同极性带电部件间的电气间隙和爬电距离不小于3㎜
    2)绝缘电阻值不小于5M欧;
    3)用自攻锁紧螺钉或自切螺钉安装的,螺我与软塑固定件旋合长度不小于8㎜,软塑固定件在经受10次拧紧退出试验后,无松动或掉渣,螺钉肽螺纹无损坏现象;
    4)金属间相旋合的螺钉螺母,拧紧后完全退出,反复5次仍能正常使用。
    4

以下是关于《电气安装要求》论题的回复(共2篇)

回复人:cn18show 

 回复时间:2009/9/22 19:53:00

支持(272) | 反对(370)

 

    易展仪表展览网成立五周年活动拉开序幕,50万回馈,官方网址:http://www.18show.cn/5/?m=189

回复人:xwuxin2000 

 回复时间:2010/3/11 16:36:00

支持(231) | 反对(236)

 

    顶!

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳