注册名:

密码:

个人注册

企业注册

商务申请

商务管理平台

企业管理平台

个人管理平台

我的工控博客

中国工控网www.chinakong.com

首页 | 新闻中心 | 工控论坛 | 经验视点 | 工控商务 | 电气手册 | 工控博客 | 招聘求职 | 网上调查 | 企业中心 | 供求信息 | 资料中心 | 工控书店

所在位置:工控论坛 -- 低压电器论坛 -- 低压电器论坛(非专题)

中国工控网搜索:

 登陆:密码:  注册  密码

搜索:

发表人:hebobohe 发表时间:2007/3/20 15:23:00  

 

 本栏论题: 电气安装要求  [2039]

    27 建筑物等电位联联结
    27.2.1建筑物等电联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地线或总等电位箱引出,等电位联结干线或局部等电位箱间的连接形成环形回网路,环形网应就近与等电位联结干线或局部等到电位箱连接,支线间不应串联连接。
    27.1.2 等电位联的线路最小允许截面应符合表的规定
   
    材料 截面
    干线 支线
    铜 16 6
    钢 50 16
   
    27.2.1等电位联结的可接近裸露导体或其他金属部件、构件与支线连接应可靠,熔焊或紧固应导通正常。
    27.2.7 需等电位联结的高级装部件,应有专用接线螺栓与等电位联结支线连接,且有标识;连接处螺帽紧固、防松零件齐全
   
   
   
   
   
    28 分部(子分部工程)工程验收
    28.0.1当建筑电气分部工程质量检验时,检验批的划分应符合下列规定:
    1. 室处电气安装工程中分项的检验批,依据庭院大小、投运时间先后、功能区分不同划分;
    2. 变配电室安装工程中分项工程的检验批,主变配电室为1个检验批;有数个分变本电室,且不属于子单位工程的分部工程,各为一个检验批,其验收记录汇所有变配电室有关分项工程的验收记录中;如各分变配电室属于各分部单位工程的子分部工程,所属分项工各为一个检验批,其验收记录应为一个分项一个分项工程验收记录,经子分部工程验收记录汇入分部工程验收记录中。
    3. 供电干革命线安装工程分项工程的检验批,依据供电区段和电气线缆竖井的编号划分;
    4. 电气动力和电气照明安装工程中分项工程及建筑物等电位联结分项工程的验收批,基划分的界区,应与建筑土建工程一致;
    5. 备用和不间断电源安装工程中分项工程各自成为1个检验批;
    6. 防雷及接地装置安装工程中分项工程检验批,人工的接地装置和利用建筑物基础钢筋的接体各1个检验批,大型基础可按区分划分成几个检验批;避雷引下线安6层以下的建筑物为1个检验批,高层建筑物依均压环设置间隔的层数1个检验批;接闪器安装同一层面为1个检验批
   
    28.0.2当验收建筑电气工程时,应该查下列各项质量控制资料且检查分项工程质量验收和分部(子分部)质量验收记录应正确,责任单位责任人的签章齐全。
    1. 建筑电气施工图设计文件和图纸会审记录及洽商记录;
    2. 主要设备、器具、材料的合格证的进场验收记录。
    3. 隐蔽工程的验收记录
    4. 电气设备交接试验记录;
    5. 接地电阻、绝缘电阻测试记录;
    6. 空载试运行记录和负荷试运行记录;
    7. 建筑照明通电试运行记录
    8. 工序交接合格施工安装记录
    28.0.3根据单位工程实际情况,检查建筑电气分部(子分部)工程所含分项工程的质量验收应无遗漏缺项。
    28.0.4当单位工程质量验收时建筑电气分部(子分部)工程实物质量的抽检结果部位如下,且抽检结果应符合本规范规定
    1. 大型建筑物的变配室,技术层的动力工程,供电干线的竖井,建筑顶部的防雷工程,重要的或大面积活动场所的照明工程,以及5﹪自然界的建筑电气动力、照明工程;
    2. 一般民用建筑的配电室和5﹪自然界的建筑电气照明工程,以及建筑顶部的防雷工程
    3. 室外电气工程以变配电室为主,且抽检各类灯具的5﹪。
   
    28.0.5核查各类技术资料齐全,且符合式序要求,有可能追溯性;积压责任人均应签音确认。
    28.0.6为方便检测验收,高低压配电装置的高速试验应提前通知监理和有关监督部门,实行旁站确认变配电室通电后可抽测的项目主要是:各类电源自动换或通断装置、馈电线路的绝缘电阻、接地(PE)或接零(PEN)的电疗通状态、开关插座的接线正确性、漏电保护装置的动作电流和时间、接地装置的接地电阻和由照明设计确定的照度等。抽测的确良结果应条例本规范规定和设计要求。
    28.0.7检验方法应条例下列规定:
    1 电气设备、电缆和继电保护系统的调整试验结果,查阅试验记录或试验时旁站;
    2 空载试运行和负荷运行结果,查阅试运行记录或试运行时旁站;
    3 绝缘电阻、接地电阻和接地(PE)或接零(PEN)导通状态及插座接线正确性的测试结果,查阅测试记录或测试时旁站或用适配仪表进行抽测;
    4 漏电保护装置动作数据值,查阅测试记录或用适札仪表进行抽测;
    5 负荷试运行时大电流节点温长测量用红外线遥测温度仪抽测或查阅负荷试运行记录;
    6 螺栓紧固程度用适配工具做拧动试验;有最终拧紧力矩要求的螺栓用扭力板手押测;
    7 需吊芯、抽芯检查的变压器和大型 电动机,吊芯、抽芯时旁站或查阅吊芯、抽芯记录;
    8 需做动作试验的电气装置,高压部分不应带电试验,低压部分无负荷试验;
    9 水平度用铁水平尺测量,垂直度用线锤吊线尺量,盘面平整度拉线尺量,各种距离的尺寸用塞尺、游标卡尺、钢尺、塔尺或彩其他仪器仪表等到测量;
    10 外观质量情况目测检查;
    11 设备规格型号、标志及接线,对照工程设计图纸及其变更文件检查。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    3 基本规定
    3.1 一般规定
    3.1. 1建筑电气工程施工现场的质量管理,除应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001的3.0.1规定外,尚应符合下列规定:
    1 安装电工

以下是关于《电气安装要求》论题的回复(共2篇)

回复人:cn18show 

 回复时间:2009/9/22 19:53:00

支持(280) | 反对(379)

 

    易展仪表展览网成立五周年活动拉开序幕,50万回馈,官方网址:http://www.18show.cn/5/?m=189

回复人:xwuxin2000 

 回复时间:2010/3/11 16:36:00

支持(241) | 反对(381)

 

    顶!

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳