发表人:jinli 发表时间:2007/3/20 10:52:00  

 

 本栏论题: 如何配备电缆  [1820]

    现有一台总功率为86kw的设备,距离电源大约有120米的距离,24小时不间断运行.请问各位师傅:它需用多大的电缆最合适? 谢谢啦!

以下是关于《如何配备电缆》论题的回复(共3篇)

回复人:hebobohe 

 回复时间:2007/3/20 21:07:00

支持(369) | 反对(346)

 

    回复:如何配备电缆

    VV3*95+1*50MM2铜芯电缆.

回复人:jinli 

 回复时间:2007/3/20 22:39:00

支持(348) | 反对(460)

 

    回复:如何配备电缆

    选用3*50+1*35的够不够用?50的额载电流不就达到170A了吗?

回复人:thjcctv 

 回复时间:2011/4/7 12:22:00

支持(432) | 反对(351)

 

    同意一楼,二楼的电缆小了