 本栏论题: 论低压断路器的选择和应用  [1703]

    低压断路器用途广泛,它不仅用于主干线、支路、电路末端等作线路(电缆、电线)及电气设备的不频繁合、分和过载、短路、欠电压等故障的保护,还应用于各种负载,如照明回路、电热回路、电动机回路、可控硅整流回路、电容器回路等的单独使用和保护。负载的性质不同,选用断路器的额定电流和保护特性也有差异。
     1 电灯(白炽灯)、电热器回路
      这些回路基本上是电阻负载,选用的是小型断路器(MCB)。断路器的额定电流理论上是In≥IL(In为断路器额定电流,IL为线路或电气设备的额定电流)。若In取≤IL,MCB可能发生误动作,所以国际上很多国家将用于白炽灯、电热回路的断路器In选为(  1.1~1.15)IL。
      白炽灯和电热回路在通电的瞬间都可能产生闪流(由冷态电阻逐渐形成热态电阻的过程),最大闪流可达10IL,故在选用小型断路器时应选用C型(瞬动电流整定值5~10倍In)。
      2 高压汞灯、钠灯、金属卤化灯等的回路
      
      小型断路器的In≥(1.2~1.4)IL
    水银灯等的特点是电流的畸变率(系数)达15%,起动时,因镇流器电感因素,将产生冲击电流,但起动的时间也较长。为此,水银灯等的保护用断路器,其瞬动电流应选用C型。
      3 电动机回路
      作为电动机回路直接保护的断路器可采用电动机保护型断路器,它的过载保护有1.2In、1.5In、7.2In(可返回特性),短路瞬动为12In。这种断路器的额定电流In=IM(IM为电动机的额定电流)。如果无法找到电动机保护型断路器,也可使用一般配电保护型断路器,但这种配电型断路器仅能作电动机的短路保护(线路的过载保护采用热继电器)。
      由于这种配电型断路器无躲过电动机起动电流的可返回特性,为了避免电动机起动时断路器动作(包括电动机采用Y-Δ起动器等,在起动、运转瞬间的过渡性冲击电流),所以它的额定电流取得较高。日本有关标准(包括一些公司的产品样本介绍)规定:当电动机额定电流IM≤50A时,断路器的额定电流In≤3IM,当IM>50A时,In≤2.5IM,而瞬动电流仍取10In(倘额定电流不放大,则瞬动电流必须大于14IM),断路器的额定短路分断能力≥电动机的短路电流。
      4 电容器回路
      国际电工委员会IEC和德国DIN标准都规定,电容器单元必须长期在这样的电流下工作,即:它的有效值不会超过在正弦电压和额定频率时流过电流的1.3倍,对于大多数使用场合中的电容器单元可不采用过载保护,它可使上一级电网通过滤波回路进一步消除谐波。
      对于短路保护,最普遍的是采用熔断器(此时熔断器的额定电流应是电容器额定电流的1.6~1.7倍),也有很多使用电容器的地方,它的短路保护选择塑料外壳式断路器(MCCB)。
    电容器的保护开关(熔断器、断路器)必须符合以下三条要求。
    (1)应能承受电容器产生的涌流;
    (2)保护开关、电器应有不重燃性;
    (3)熔断器或断路器的短路分断能力应大于电容器的短路故障电流。
      电容器合闸投入运行时,由于端电压不能发生突变(由零变到额定电压),其情况有如短路,因此有较高的频率和较大幅值的浪涌电流(涌流)。
      单个电容器的涌流峰值按公式(1)计算
    Im=IC (1)
    式中:
    Im--涌流峰值A;
    S--电容器安装处的短路容量,kVA;
    Q--电容器的无功功率,kVAR;
    Ic--电容器电流,A。
      为了抑制电容器开断时的过电压和合闸涌流,集中补偿的电容器一般是装切合电阻的。要求加装切合电阻后,将Im降下来。加装切合电阻后,涌流(峰值)可降到16Ic,有效值为11.3Ic,因选用的断路器额定电流In=(1.3~2.0)Ic,对断路器来说 假如它的瞬动电流整定值为10In则完全可以躲过电容器的峰值电流Im。
      当Im、Q和IC可知时,可以求出S值,由S值可以算出电容器的短路电流。
      用塑料外壳式断路器作电容器回路保护时,断路器的额定电流较常见的是In=1.5Ic;断路器的额定工作电压应≥电容器的工作电压。
      表1为推荐的电容器保护用塑料外壳式断路器规格和二者的主要参数。
      5 焊接机(点焊机、电弧焊机)回路
      交流电弧焊机、钢板点焊机、储能点焊机等焊接机的工作电流是间断的、脉冲的,因此选用断路器时,必须进行计算才能确定。
    设点焊机(电弧焊机)的最大工作电流为Ia,由于是间断工作,某一时刻Ia=0,热等效等值电流Ie为:
    I2at1+O2t2=I2e(t1+t2) (2)
    式中:
    t1--焊接时间,t2--休息时间(间歇时间)
    ∴Ie===Ia=Ia
    T=t1+t2=点焊周期,α=称为使用率。
    (例:设Ia=100A,t1=0.3sT=3sα==0.1,则Ie=
    Ia=100=32A)
      工作电流Ia所引起的发热是按一齿形波规律的。实践告诉我们,使用率a越小,热平均温度Te与最高

以下是关于《论低压断路器的选择和应用》论题的回复(共1篇)

回复人:zhanghua02 

 回复时间:2007/5/7 14:18:00

支持(279) | 反对(412)

 

    能够用一句话就是选电路额定电流等级上一级就行了

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳