发表人:xufangjian |
发表时间:2007/5/11 11:12:00 |
|
|
本栏论题: |
4-20ma模拟量信号能直接驱动调节阀吗? [5204] |
今天我看到一种阀门,用4-20ma信号直接驱动,不许要驱动电源.很郁闷. |
|
以下是关于《4-20ma模拟量信号能直接驱动调节阀吗?》论题的回复(共9篇) |
你意思是通道里不需要DC+24V么?
什么牌子的?
|
|
不是直接驱动,是调节阀自带一个执行器,可以接受控制信号而已。
|
|
4-20MA信号就是驱动电源/不可能的。4-20MA的信号是阀门的的信号/
|
|
4-20MA是给定信号《开度信号》,不能直接驱动,它是通过阀门定位器内转换单元带动气动或电动执行机构来完成阀门开度的调节。
|
|
4-20MA是给定信号也就是开度信号 直接驱动肯定不可能
|
|
|