发表人:西门子变频器技术服务 发表时间:2015/3/25 12:40:00  

 

 本栏论题: MM420的模拟量输入能否采用4-20mA电流信号?  [948]

    由于MM420的模拟量输入信号是0-10V,因此要采用4-20mA电流信号,必须在控制端子3和4之间连接一合适的电阻。
    Example: 使用一个300欧姆的电阻。
    如图所示,同时有关一些模拟量输入的参数需要重新设定。
   

MM420的模拟量输入能否采用4-20mA电流信号?


    P0757(值 X1)=(4mA*300)=1.2V
    P0759(值 X2)=(20mA* 300)=6.0V
    P0761(死区的宽度)=1.2V
    以上的例子是使用一个300欧姆的电阻,因此如果使用不同阻值的电阻时,P0757-P0761需要
    重新进行计算。
   