 本栏论题: 在不拆下MM4的BOP的情况下,如何防止MM4变频器的参数被非法修改?  [1027]

    有两种方法用来防止MM4的参数被非法修改,说明如下:
    方法一:使用参数P0927。
    参数P0927用来定义用户修改参数的途径。它可以有很多设定值,具体设置见MM4的操作说明书。
    注意,参数P0927是一个二进制参数。
    例如,如果要将参数值设定为15,就必须使所显示的数值为二进制的15,在BOP上的显示如下:
   

在不拆下MM4的BOP的情况下,如何防止MM4变频器的参数被非法修改?


    如果要将参数值设定为11,则设定值如下所示:
   

在不拆下MM4的BOP的情况下,如何防止MM4变频器的参数被非法修改?


    方法二:使用参数P0011,P0012和P0013。
    参数P0013用来定义一个用户将要访问的参数组,而另外的参数用户将无法访问。因此选择一些
    参数后,通过输入参数锁,可以防止所选择的参数被非法修改。具体使用说明如下;
    第1步:设定P0003=3(专家级参数)
    第2步:转到P0011的下标0至16(用户参数列表)
    第3步:将用户定义的列表中所要求看到的有关参数输入P0011的下标0至16
    其中,以下参数是固定的,且不能修改。
    P0011 的下标19=12(用户定义的参数解锁)
    P0011 的下标18=10(调试参数滤波器)
    P0011 的下标17=3(参数访问级)
    第4步:设定P0003=0,使用户定义的参数有效
    注意:
    首先设定P0011(参数锁)为一个不同于P0012(解锁)的值,防止用户定义的参数发生变化,然
    后设定P0003为0,使用户定义的参数列表有效。
    只有当输入参数P0012的值与参数P0011的值相同时,才允许重新进入用户所定义的参数列表。
    进行工厂缺省复位(P0010=30,P0970=1)时,将复位所有参数,包括用户所定义的参数列表
    中的参数。